Du behöver både AFCI-brytare och kärl för körning över 70 fot?

1

Jag installerar 120v ledningar för en sovsal-inställning, och några av rummen är över 70 meter från brytpanelen. NEC säger att hemkörningen inte får överstiga 50 fot för 14 AWG och 70 fot för 12 AWG-ledare. Om det gör den första behållaren i grenkretsen måste vara en AFCI-behållare.

Så, om 1: a receptacket är mer än 70 meter från panelen behöver jag både (en AFCI-brytare och ett ACFI-mottag)?

    
uppsättning WWR 11.10.2016 23:55

1 svar

2

Jag kunde ha fel här, men hur koden skrivs, bör kretslängden bara betyda om ...

  • AFCI-skyddet tillhandahålls av en enhet av behållare som är installerad vid det första uttaget.
  • En extra kretsbrytare för bågskyddet är installerat i kretsens ursprung och en AFCI-enhet av typen Antenn är installerad vid det första uttaget.

210.12 (A) (1) tillåter kretsen att skyddas av en " bultfelsbrytarkretsbrytare ", utan något omnämnande av kretsens längd. Så jag förväntar mig så länge du installerar en AFCI-kombination av kombinationstyp, och inte en " tilläggsskyddsbrytare ". Då borde det inte vara något problem. Men jag har varit känd att misstolka koden från tid till annan.

National Electrical Code 2017

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 210 Branch Circuits

210.12 Arc-fault Circuit-Interrupter Protection.

(A) Dwelling Units. All 120-volt, single-phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets or devices installed in dwelling unit kitchens, family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, laundry areas, or similar rooms or areas shall be protected by any of the means described in 210.12(A)(1) through (6):

(1) A listed combination-type arc-fault circuit interrupter, installed to provide protection of the entire branch circuit.

...

(3) A listed supplemental arc protection circuit breaker installed at the origin of the branch circuit in combination with a listed outlet branch-circuit type arc-fault circuit interrupter installed at the first outlet box on the branch circuit where all of the following conditions are met:

...

b. The maximum length of the branch-circuit wiring from the branch-circuit overcurrent device to the first outlet shall not exceed 15.2 m (50 ft) for 14 AWG conductors or 21.3 m (70 ft) for 12 AWG conductors.

...

    
svaret ges 12.10.2016 14:16