Jag är en DIYer och är mitt i att renovera mitt hem. Jag vill göra allt detta för att koda, vill rengöra breakerboxen när jag är där och vill försöka få den slutliga inspektionen klar nästa vecka om möjligt.
Jag är på den punkten där jag ansluter nya hemlöpningar till min huvudbrytare och behöver lite råd och information från alla er professionella elektriker där borta tack.
Jag har en EATON-typ BR 200 amp-brytare som har två bussstänger som rinner nerför insidan av boxen nära sidan av brytaren. Bussstängerna är kopplade ihop och det är min förståelse att detta innebär att jag kan ansluta mina jordledningar och mina neutrala ledningar till någon av dessa bussstänger (antingen separat betyder de neutrala ledningarna på en av staplarna och grunderna på andra sidan ELLER en blandning av neutral och grunder på båda bussstängerna.)
Från den forskning som jag har gjort online låter det som om du än bara kan ansluta en neutral tråd under en skruv och kan inte ansluta mer än en neutral ledning under en skruv på bussfältet. Är detta korrekt?
Hur många jordledningar kan jag då ansluta under en skruv på bussstången med avseende på jordkablarna? När jag läser informationen från EATON för breaker-rutan jag har, säger de följande:
Neutral and Ground Terminals. The Standard terminals on grounds and neutrals are rated to accept (3) #14-#10 Cu/AI or (1) #14-4, provided the cables terminated are of the same material. For larger cables, add-on neutral lugs may be ordered from the accessories on Page V1-T1-66.
Note: NEC allows only one current-carrying conductor per hole on the neutrals unless otherwise noted.
Jag antar att en strömförande ledare skulle vara neutral och inte marken?