Den nationella elkoden kräver att alla beboeliga rum och badrum har ett kontrollerat kontrollljus (210,70 (A) (1)). Det tillåter också att en omkopplad behållare används istället för ett belysningsutlopp (210,70 (A) (1) EX.1).
Senare i koden krävs en jordad (neutral) ledare vid växlingslokaler som styr belysningsbelastningen. Det kräver emellertid inte en jordad (neutral) ledare, där strömbrytaren styr " en behållarlast ".
Så om ett rum använder omkopplade kontrollerade behållare för att uppfylla kraven för kontrollerad ljusstyrka krävs den jordade (neutrala) ledaren vid strömbrytaren?
Relevant kodtext
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 210 Branch Circuits
210.70 Lighting Outlets Required. Lighting outlets shall be installed where specified in 210.70(A), (B), and (C).
(A) Dwelling Units. In dwelling units, lighting outlets shall be installed in accordance with 210.70(A)(1), (A)(2), and (A)(3).
(1) Habitable Rooms. At least one wall switch-controlled lighting outlet shall be installed in every habitable room and bathroom.
Exception No. 1: In other than kitchens and bathrooms, one or more receptacles controlled by a wall switch shall be permitted in lieu of lighting outlets.
Chapter 4 Equipment for General Use
Article 404 Switches
404.2 Switch Connections.
(C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit for other than the following:
(7) Where a switch controls a receptacle load.
Kod är en guide för lokaliteter för att skapa regler. Som sådan, om en ort antar koden som den är det upp till dem att tillämpa sina regler. Nu är vi nere till inspektörens beslut om huruvida du följer.
Eftersom det uttagna uttaget fungerar som armatur, skulle många inspektörer troligen tro att armaturomkopplare behöver en neutral ( jordad ) ledare. Vanligtvis när det finns två regler och en är permissiv och en är restriktiv, gäller den restriktiva (om inte den tillåtna explicit avstår från den restriktiva).
Vidare finns det praktiska skäl att inkludera neutralen vid en brytare för ett utlopp. Avancerade brytare, t.ex. fjärrkontrollenheter eller en närhetssensor, behöver vanligtvis en neutral. Det är självklart att enheter som skulle äventyra utloppet om de används för andra ändamål än armaturer bör undvikas. Du vill inte ha ett uttaget med dimmer som oavsiktligt används för dammsugare.
Bottom line, den lokala inspektören kommer antagligen vara det sista ordet, men jag skulle inkludera en neutral.
Medan det inte finns någon regel som säger att en omkopplad behållare tillhandahålls under 210.70 (A) (1) Undantag 1 måste användas för belysningsbelastningar - och undantaget i 404.2 (C) (7) utesluter inte de utbytesuttag som är försedda under 210.70 (A) (1) Undantag 1 - Jag anser att det är bra att tillhandahålla en neutral vid omkopplaren för en omkopplad behållare avsedd för belysningsanvändning.
När det gäller dimmare och andra sådana enheter som kan äventyra driften av icke-belastningsbelastningar: De är förbjudna från att kontrollera den behållaren såvida inte den behållaren avvisar standardproppar enligt 406.11 - Lutron DDTR / HDTR -serien med parning RP-FDU-pluggar är ett exempel. (Du kan få dem genom ditt favoritförsörjningshus.)
Jag läser det med samma överraskning som du gör: en jordad ledare (neutral) krävs inte vid en strömbrytare som styr en behållare.