1

I Texas (CentrePoint Energy) från mätaren kan till frånkopplingen, har jag tre ledningar, HOT, HOT och Neutral. I urkopplingen måste jag ansluta Neutral till marken, men Neutral-bussstången har bara en öppning för en 4-trådig tråd. Behöver jag köpa en annan grundfält och installera den i kopplingen och binda dem ihop? Jag vet att de måste vara bundna där, hur gör jag det fysiskt?

    
uppsättning DAVE 28.11.2017 20:24

1 svar

1

Som svar på din fråga. Ja, du måste lägga till en annan markrad för att binda neutralen och jordledningen vid det första sättet att koppla bort och du måste fästa din mark som du tog in under marken. Också som @ Tyson har påpekat behöver du en driven jordstav vid urkopplingen. Vad alla andra säger är att du måste isolera neutralen från marken vid vilken som helst panel nedströms. När det gäller vilken metod du använder för att binda den här kopplingen, vill du säkert springa den genom AHJ. Jag gillar @Paul Logans råd, men du måste använda en 4-cylindrör. Neutral in, neutral ut, jordningselektrodledare och jordledning ut.

Såvitt jag kan se att kopplingen är tjänstemanad. Det är bara en smältkoppling i stället för en huvud- eller sluten brytare.

    
svaret ges 29.11.2017 10:15