Running en ny köksljuskrets från en behållare med en "resenär".

1

Jag skulle vilja driva en uppsättning tre takmonterade nedljus från en befintlig behållare i en köksreno. En bild av den befintliga behållaren är bifogad. Min förvirring är att den har en fjärde tråd (röd), som jag tror kallas en resenär. Jag tror att det visar att denna behållare är en del av en omkopplad krets, men jag kan inte hitta någon sådan omkopplare i mitt gamla hus och enligt min brytare har denna behållare en krets till sig själv. Hur som helst, jag vill bara driva den här strängen av lysdioder. Kan jag knacka in i denna behållare för att få strömmen utan att störa resten av universum? Och hur gör jag det? Uppriktigt tack!

    
uppsättning finnegandog 25.07.2014 17:07

3 svar

2

Innan du avslutar och dödar den röda ledningen i lådan finns ett par saker att tänka på. Eftersom det uppenbarligen finns två hots som ger ström till ett delat utlopp (dvs fliken avlägsnad) betyder det INTE nödvändigtvis att hälften av utloppet är omkopplat. Det kan bara vara att två separata kretsar levererar ström från två strömbrytare. Den röda ledningen kan komma från en brytare. Det är en möjlighet att alla köksutlopp kan ha delats och två kretsar ger god kapacitet till köket.

Å andra sidan har den svarta ledningen som du har, redan kopplat till andra uttag, och det röda är specifikt dirigerat till hälften av det här uttaget för en enstaka dedikerad belastning.

En annan sak att tänka på är att det är ovanligt att du har för många utlopp i ett kök, från din kommentar att du slutar sluta utloppet helt. Ställ dig inte i en situation några år från nu och önska att du fortfarande hade det uttaget.

Slutligen, om du gör succén för enheten för att eliminera uttaget, måste du vara medveten om att du inte kan täcka upp och hur den nu oanvända kryssrutan. Omslaget måste vara ganska tillgängligt och inte som väggat över eller dolt bakom permanent installerade armaturer.

    
svaret ges 25.07.2014 18:56
1

Den tredje isolerade ledaren kallas bara en "resenär" i samband med en trevägsbrytare (när två ljusbrytare styr samma ljus). I detta sammanhang är den tredje ledaren bara en annan het. Vanligen, när två hots är anslutna till ett utlopp på samma sätt, tas bortbrottsfliken bort och ett utlopp är alltid på medan den andra är omkopplad. (fliken är på sidan med de röda och svarta ledarna, så jag kan inte se om den har tagits bort i fotot).

Om fliken fortfarande finns finns båda ledarna alltid heta, och att ha båda anslutna är meningslösa.

För kabelnätverk för extra uttag / lampor / vad som helst, du behöver bara ansluta svartvitt och vitvitt (och barbart till naket) och ignorera rött helt.

Två anteckningar: 20 amp-kretsar är ganska vanliga i kök; Om kretsen har en 20 amp brytare, se till att du använder 12 gauge romex, inte 14 gauge. Jag gissar också att eftersom det bara finns ett enda uttag på kretsen, är det tänkt att vara en dedikerad krets för en apparat (mikrovågsugn?) Och att köra ytterligare belastningar på kretsen kan vara mot lokal kod.

    
svaret ges 25.07.2014 17:46
1

NO. Du kan inte förlänga denna köksbehållarkrets för att mata belysning. Både Kanada (jag tror) och USA har restriktioner för detta. Du måste hitta en annan källa för att mata denna belysningsbelastning. Om du tar bort det helt och hållet så skulle jag säga att det är förmodligen OK, men varför tar du bort det? Det finns en mycket riktig chans att du skapar en annan överträdelse genom att ta bort den, om inte en hel räknare delas bort också.

Jag antar att du är i Kanada, delade köksbehållare är en stor sak där.

    
svaret ges 26.07.2014 03:12