Circuit felsökning. Behöver ingång på upptäckten

0

Med hjälp av en förlängningssladd (som ny, bra skick), kontrollerade jag en frånkopplad krets kopplad till samma tjänst.

Först kontrollerade jag den frånkopplade kretsen:

Hot - > Ground ~ 0V
Hot - > Neutral ~ 0V
Neutral - > Ground ~ 0V

Allt är bra ...

Sedan användes en förlängningssladd från en isolerad ( only box på krets - identifierad därefter av (1)), jag kollade igen:

Hot (1) - > Mark (2) ~ 120V
Hot (1) - > Neutral (2) ~ 120V
Hot (1) - > Hot (2) ~ 120V (jag tror inte att detta är acceptabelt)

Kan någon förklara detta för mig?

Okej, så baserat på Johnny svar, gick jag och kollade några kretsar i närheten. Tydligen har jag mycket mer arbete att göra på detta. Det finns en tredje krets involverad nu.

Att omhämta

Kretskort 1: Förlängningssladd från ett enkelduplex som omedelbart avslutas vid panelen.

Kretskrets 2: Fjärrkrets med en yttre belastning. Förmodligen på egen krets (per elektriker som bara uppgraderade service och lastcenter). Denna krets fungerade när brytaren ingicks och frånkoppling av samma brytare upphörde belastningen.

Kretskrets 3: Intill Circuit 2 (bra, nära närhet) med en liten belastning på en timer (enligt Johnny förslag). Avkoppling av denna brytare utförde tidigare som förväntat. Engagera brytaren kopplade igen tjänsten till lasten och timern (som förväntat), men gjorde inte leveransservice till belastningen på krets 2.

Efter att ha läst Johnny svar, gick jag och kopplade bort denna timer och laddades från Circuit 3. Kontrollera omkretsen 2 gav mig följande:

Hot (1) - > Hot (2) ~ 0
Hot (1) - > Neutral (2) ~ 0
Hot (1) - > Mark (2) ~ 0

Neutral (1) -> Hot (2) ~ 0
Neutral (1) -> Neutral (2) ~ 0
Neutral (1) -> Mark (2) ~ 0

Fortfarande förvirrad.

Också, inte säker exakt hur det här missades av elektrikeren, men jag avgränsar.

    
uppsättning Gabriel 08.05.2015 05:47

1 svar

1

De första två, heta till marken och heta till neutrala är normala och vad du kan förvänta dig.

Spänning som visar på från heta till heta benet kan inte vara ett tecken på något problem - Voltmätare har en mycket hög impedans, så någon belastning alls på den andra kretsen kan ge en väg till neutral som kommer att se ut som 120V till mätaren. Det här kan vara en lampa, en "smart switch" eller ett uttag, en liten nattlampa, en mobiltelefonladdare, ganska mycket alls ingen belastning.

    
svaret ges 08.05.2015 06:01