Är det OK att låna en jordledning från en annan krets?

27

Jag har en krets i källaren som bär en handfull uttag. Denna krets har ingen jordledning. Jag vill lägga till ett par uttag och vill att de ska jordas. Jag kanske vill ha gfci-butiker på dem i framtiden. Jag har inget rimligt sätt att få en jordledning till panelen men jag har lätt tillgång till en annan krets som har en jordkabel. Är det acceptabelt att låna eller dela en jordledning mellan kretsar? Om inte, varför inte?

Båda kretsarna är 20A med 12 AWG-tråd.

    
uppsättning Paul 12.12.2011 06:18

5 svar

23

Ja, i de flesta jurisdiktioner.

NEC 2014

2014-versionen av NEC har ändrats till 250,130 (C), som nu låter dig ansluta till jordledningsutrustningens jordledare för en annan grenkrets, så länge den härrör från samma hölje. Den nya texten lyder som följer:

National Electrical Code 2014

Article 250 - Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.130 Equipment Grounding Conductor Connections. Equipment grounding conductor connections at the source of separately derived systems shall be made in accordance with 250.30(A)(1). Equipment grounding conductor connections at service equipment shall be made as indicated in 250.130(A) or (B). For replacement of non–grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:
(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50
(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor
(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(4) To an equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure.
(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

Så om ditt område har antagit NEC 2014 kan du ansluta en jordledare till jordledaren från en annan filkrets, så länge båda kretsarna kommer från samma panel.

NEC 2011

Beroende på vilken kod som har antagits i ditt område kan du kanske inte låna jordledaren från en annan krets.

Här är vad NEC 2011 har att säga om att ersätta behållare utan utrustning.

National Electrical Code 2011

Article 250 - Grounding and Bonding

VII. Methods of Equipment Grounding

250.130 Equipment Grounding Conductor Connections. Equipment grounding conductor connections at the source of separately derived systems shall be made in accordance with 250.30(A)(1). Equipment grounding conductor connections at service equipment shall be made as indicated in 250.130(A) or (B). For replacement of non–grounding-type receptacles with grounding-type receptacles and for branch-circuit extensions only in existing installations that do not have an equipment grounding conductor in the branch circuit, connections shall be permitted as indicated in 250.130(C).

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:
(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50
(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor
(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(4) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure.
(5) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

Vilket innebär att du kan lägga till en jordledare, men bara vid eller före servicepanelen.

OBS:
Jordningselektrodesystemet (av vilket jordningselektroden är en del), dos INTE inkluderar jordkretsutrustning jordningsledare. Jordningselektrodesystemet är en samling ledare som används för att ansluta serviceutrustningen till jorden, och är typiskt belägen vid eller nära tjänsteingången.

Mer från NEC

National Electrical Code 2011

Article 406 - Receptacles, Cord Connectors, and Attachment Plugs (Caps)

406.4 General Installation Requirements. Receptacle outlets shall be located in branch circuits in accordance with Part III of Article 210. General installation requirements shall be in accordance with 406.4(A) through (F).

(C) Methods of Grounding. The equipment grounding conductor contacts of receptacles and cord connectors shall be grounded by connection to the equipment grounding conductor of the circuit supplying the receptacle or cord connector.

(D) Replacements. Replacement of receptacles shall comply with 406.4(D)(1) through (D)(6) as applicable. Arc-fault circuit-interrupter and ground-fault circuit-interrupter type receptacles shall be installed in a readily accessible location.

(1) Grounding-Type Receptacles. Where a grounding means exists in the receptacle enclosure or an equipment grounding conductor is installed in accordance with 250.130(C), grounding-type receptacles shall be used and shall be connected to the equipment grounding conductor in accordance with 406.4(C) or 250.130(C). \

(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).

(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle( s).

(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit interrupter type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the groundfault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding type receptacles.

(3) Ground-Fault Circuit Interrupters. Ground-fault circuit-interrupter protected receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.

(4) Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection. Where a receptacle outlet is supplied by a branch circuit that requires arc-fault circuit interrupter protection as specified elsewhere in this Code, a replacement receptacle at this outlet shall be one of the following:
(1) A listed outlet branch circuit type arc-fault circuit interrupter receptacle.
(2) A receptacle protected by a listed outlet branch circuit type arc-fault circuit interrupter type receptacle.
(3) A receptacle protected by a listed combination type arc-fault circuit interrupter type circuit breaker

(5) Tamper-Resistant Receptacles. Listed tamper resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be tamper-resistant elsewhere in this Code.

(6) Weather-Resistant Receptacles. Weather-resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.

Det finns en bra YouTube-video, där Mike Holt förklarar alternativen för Byta två-tråds behållare

Kontakta din lokala myndighet och / eller en licensierad elektriker för att bestämma vilken version av kod som används i ditt område. Koder ändras, och du måste alltid följa den kod som antagits i ditt område.

    
svaret ges 12.12.2011 16:33
6

Det visar sig att mellan 2011 NEC (vilken Tester101 citerat) och 2014 NEC - svaret på denna fråga ändrats ! Under nuvarande (2014) kod - en ny punkt 4 tillkom under 250.130 (C):

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

Så i praktiken kan du göra detta förutsatt den krets du slår på utrustningen jordningsledaren (jordkabeln) från matas från samma panel som grenkretsen du försöker slipa. Naturligtvis gäller endast 250,130 (C) i befintlig konstruktion!

    
svaret ges 19.03.2015 02:15
3

Grunder kan förenas mellan kretsar, men som Tester påpekar i sitt svar är din situation inte något NEC skulle godkänna.

GFCI vet inte skillnaden eftersom det letar efter ett läckage av strömmen som inte återvänder via neutralen, så hur du blir jordad (vare sig det är jordledaren eller badkaret) matar inte .

Se även detta inlägg neutrala / markanslutningar.

    
svaret ges 12.12.2011 13:22
0

Jag skulle säga att det skulle vara bra att hämta en mark från en annan krets. Så länge som båda kretsarna matas från samma panel och att panelen är korrekt jordad och den obligatoriska bindningstråden och bindskruven är installerad, är den neutrala bussstången fullständig enligt koden.

    
svaret ges 09.03.2018 10:07
-1

För att svara på din fråga kan du gräva på befintliga jordledningar utan problem. Det är det som normalt händer i ett hem.

Om byggkoderna i ditt land tillåter det är en annan historia.

    