Varför är dessa sprickor runt alla våra fönsterfönster?

0

Vi har renoverat ett Victoriahus (~ 1875) i Hackney (London) och hade nya fönsterramar installerade ungefär ett år sedan. De flesta av dem har vi fått att dessa sprickor / separationer börjar dyka upp (se bilder nedan). En byggare har sagt att detta berodde på att fel typ av silikon användes. Några tankar?

    
uppsättning Dylan C 15.03.2015 16:59

2 svar

1

Silikon ska ALDRIG användas på målad trim.

Den separering som jag ser här kan antingen vara säsongsmässig rörelse, som i trimmen installerades på sommaren och nu är det vinter där träets fuktinnehåll är mycket mindre, vilket gör att den krymper.

Det kunde också ha installerats med för högt fuktinnehåll till att börja med och fuktförlusten är nu uppenbar. Det kan till och med vara så enkelt som inte tillräckligt med naglar som används i rätt vinkel för att hålla trimmen snabbt i hörnet.  Eftersom det är en touch-up-artikel, skulle jag lägga till några få pilaterade 2 1/2 "-3" naglar vinklade i hörnet för att binda det ihop, sätt dem under ytan och kitt och sandspolning. Innan du gör naglarna, se till att trimmen är fast i ryggen. Du kommer att märka det om det börjar röra sig när du börjar spiken in, trimmen vill komprimera in. Om det gör det kommer det att göra gapet mycket större. Om så är fallet kanske du vill använda en trimskruv.

Efter att den är fastsatt, caulk med en bra kvalitet av målare caulk, kan den vara kiseliserad, men inte 100% silikon. Prime och målfärg.

    
svaret ges 15.03.2015 17:41
0

Across most of them, we've had these cracks/separations start to appear

Det ser ut som typiska krympningsprickor för mig.

Det ser ut som att snickaren / installatören fanns en del pärlor för att täcka sammanfogningen mellan de två fönstren. Om så skulle, skulle jag bryta beading fri från båda ramarna, städa upp färgen på kanterna, sätta tillbaka den och måla om.

Jag skulle kolla utsidan för att se till att masten mellan mur och ram är intakt och håller fukt ute.

One builder has said this was because the wrong kind of silicone was used

Det låter konstigt för mig, men jag är inte en installatör. Om inte din installatör berättigar hans arbete skulle vara fri från sådana sprickor, kan detta vara irrelevant.

    
svaret ges 16.03.2015 16:07