Vad ska man göra med dessa små utsatta ledningar?

2

Vi upptäckte en icke-funktionell rökdetektor som är hårdkopplad till det elektriska systemet i huset vi nyligen köpt. Jag tog bort rökdetektorn och ersätter den med en batteridriven en. Men det finns en uppsättning av 4 små ledningar som hänger ut ur taket. De går igenom en enda omslag. Färgerna är svarta, röda, gröna och gula. Hålet i taket är litet. Jag kommer inte att kunna kepsa varje tråd och trycka den tillbaka. Inte säker på om de alla kan kapas ihop i en trådmutter eller vad ....

    
uppsättning Sarah 25.11.2012 23:22

3 svar

9

Dessa trådfärger (svart, rött, grönt och gult) finns vanligen i ledningarna för säkerhetssystem; rökdetektorer som hardwire i säkerhetssystem körs typiskt på 12VDC eller 24VDC, till skillnad från 120VAC detektorer som du vanligtvis hittar i hemförsörjningsbutiker. Jag antar att trådarna är strängade istället för en fast kärna (som elnätet) och en mindre gauge tråd. En annan ledtråd är att det finns ett litet hål i taket. Om det var en 120V-detektor, skulle det finnas en taklåda, och ledningarna skulle vara färgade svartvita, möjligen med en tredjedel röd isolerad ledning och förmodligen en ren koppartråd för jord.

Eftersom denna rökdetektor inte fungerar kan säkerhetssystemet ha kopplats bort eller tagits bort. Har du andra rökdetektorer i huset, och fungerar de? Vad sägs om andra säkerhetssystemskomponenter som rörelsedetektorer, glasskärmar, kontrollpanelen och / eller tangentbordet?

Använd en multimeter för att kontrollera att det inte finns någon spänning mellan någon av ledningarna; Tillförseln för detektorn var antagligen på rött och svart, men kontrollera alla kombinationer för att vara säker. Jag skulle försegla hålet med lite expanderande skum för att förhindra att luft läcker in i taket och sedan linda varje exponerad ledning individuellt med elektriskt band och lämna dem bara bakom basplattan för den nya detektorn.

    
svaret ges 26.11.2012 00:12
2

Som någon som har haft rökdetektorer räddar sitt hus två gånger, ompröva din plan. Den stora fördelen med de elektriska detektorerna är att de är kopplade ihop, en går av, de går alla av. Kostnaden för att elektrikeren kommer tillbaka är minimal för den extra egenskapen. Det finns också en chans att ändringar i ledningarna kan göra dem otillräckliga.

    
svaret ges 25.11.2012 23:49
0

Om det gamla säkerhetssystemet är borta, borde du bara kunna trycka ledningarna, oavkortade, i väggen. Om du vill vara väldigt smart om det, släng dem i elektriskt tejp innan du gör det och lämna en liten bit som sticker ut hållaren och klistras platt mot väggen så att du kan hämta dem vid ett senare tillfälle om du väljer.

    
svaret ges 04.06.2016 04:10