Expand på detta trevägsswitchschema

0

Jag kopplar upp en trefasbrytare och har följt med bifogade diagram. Men jag har tre lampor mellan de två strömställarna. Kan någon hjälpa mig att expandera på detta diagram för att visa hur jag binder upp tre ljus.

Tack

    
uppsättning slock 18.09.2017 01:46

2 svar

2

Mty-vän ThreePhasEel är dödtorget rätt angående kodöverträdelsen. Jag vet inte vad som är fel med de homesteader-sidorna, men de är ingen plats att få kodråd, det är säkert.

Som sagt skulle jag göra det på ett helt annat sätt. Jag skulle koppla den så här.

391.133

I detta diagram === är / 3 kabel och --- är / 2 kabel. Eftersom du måste köra extra kabel ändå använder den den mer lättillgängliga / 3 och undviker kabel3 genom Lamp2 och Lamp3s rutor alls . Vilket förenklar deras ledningar kraftigt, vilket betyder mindre misstag och håller fältet fyllt. Förmodligen cab3 kommer parallell cab4 och cab5 och kjol runt rutorna för lampor2 och 3, eftersom inmatning bara skulle förvirra saker.

Nu för sanitets skull, låt oss färga ledningarna . Jag vill att du ska få en av de $ 3 5-packarna av färgat elektriskt band. Om tråd är inslaget med färgat tejp, behandla det som det är den färgen. Markera alltid båda ändarna av varje tråd samtidigt, så att du inte glömmer. Färgkoderna kommer att vara

  • neutral - vit
  • alltid-het - svart
  • switched-hot - röd
  • budbärare - gul

Cab1 ---- lämna vit och svart

Cab2 ---- tejpa den svarta tråden gul. Tape den röda tråden gul. Vita stannar.

Cab3 ---- tejp vit tråd gul. Tape svart tråd gul. Röda vistelser

Cab4 ---- band svart tråd röd.

Cab5 ----- band svart tråd röd.

Lampor 1,2 och 3: Om de har bruna och blåa, tappa den blå tråden vit. Tape den bruna eller svarta ledningen röd.

Nu är det dumt enkelt.

  • Anslut alla samma färgkablar med en mutter i varje kopplingslåda.
  • utom i lampa 1, anslut 1 budbärare till 1 budbärare, så 2 skarvar. Det spelar ingen roll om vilken budbärare som går till. De är utbytbara. Därför är de båda gula.
  • På varje 3-vägsswitch får messingskruvarna de 2 gula trådarna. Den svarta skruven får den som återstår (svart i SW1 eller röd i SW2).
svaret ges 18.09.2017 03:54
2

Först av, det här diagrammet är förmodligen ett kodbrott

Se hur de kör resande i en kabel och det varma / heta / neutrala i den andra kabeln mellan lamporna? Det kan betraktas som ett nej-nummer enligt NEC 300.3 (B) / 310.10 (H) på grund av problem med stållådor och andra ståldelar (till exempel en ståltapp som båda kablarna löper igenom) blir smutsiga från induktiv uppvärmning på grund av cirkulerande slinga strömmar, liksom alltför stora 60Hz magnetfält som kan orsaka EMI.

Fixen är enkel - kör en enkel / 4-kabel (a / 2/2-kabel kan användas istället med en av neutralerna retagged om du inte kan få / 4 i rätt storlek) mellan lamporna istället av det par av / 2 kablar som diagrammet kräver.

Därifrån är det enkelt

Din tredje låda går mellan vänster och höger ljuslådor och är ansluten enligt följande:

  • Resenär 1 i kabeln från vänster ljuslåda ansluter till resenär 1 i kabeln från rätt ljuslåda, på samma sätt med resenär 2
  • Alla omkopplade hots i rutan (en från den vänstra rutan, en från högerlådan och den som är den svarta ledningen från fixturen) kopplas ihop
  • Alla neutrala i lådan (igen, en från vänster lådan, en från högerlådan och den som är den vita ledningen från fixturen) kopplas ihop
  • Alla grunderna i lådan kopplas ihop

Märkning av ledningar enligt funktion gör det enklare

Tape-tagging ledningar efter funktion gör det enkelt ännu enklare. Till exempel: märkning av alla hots svarta, alla switchade hots röda och alla resenärer säger gula för en resenär och blå för den andra i det här scenariot innebär att du enkelt kan ansluta lika färgade taggar tillsammans och få allt att fungera.

    
svaret ges 18.09.2017 03:03