Som ChrisF säger, kolla dina lokala koder på den här. Syftet med separata kretsar är att se till att du har lampor när du sätter i dammsugaren, hårtorken eller någon annan höglastningsenhet. Om lamporna inte har några uttag, och kretsen är ordentligt dimensionerad, slår oddsen på dem ut och lämnar dig i mörkret.
När du lägger till en befintlig krets är den viktiga frågan att du inte överbelastar den kretsen. Du vill normalt ha höglastningsenheter på en dedikerad krets (t.ex. sumppump, AC, kylskåp). För allmänna ändamål är tumregeln 8 uttag på en 15 amp krets eller 10 på en 20 amp. Med belysning tror jag att den är begränsad runt 10-12 per krets, men det är en stor skillnad om du lägger låga watt-armaturer (CFL / LED) mot glödlampor med glödlampor.
Beräkningen för kapaciteten hos en brytare är ett mål max 80% av brytkapaciteten. Så 15A brytare x 80% utnyttjande = 12A mål. 12A x 120V = 1440VA. Antagandet är 180VA per behållare, så 1440VA / 180VA = 8 behållare.
Om du lägger till en garageportöppnare i kretsen, och etiketten säger 8A, då 8A x 120V = 960VA. 1440VA-mål på en 15A krets - 960VA = 480VA kvar för andra behållare. 480VA kvarvarande / 180VA per behållare = 2,6 behållare tillåtna om allt du har är en 15 amp krets, så du bör inte avgrena en krets som redan har mer än två uttag. Men om någon av dessa behållare kör några elverktyg när någon öppnar garagedörren, är det en bra chans att breakern kommer att resa ändå.