@ Harper Vänligen klargöra tidigare instruktioner om GFCI-uttaget

-1

Snälla hjälp mig att bättre förstå de råd du gav i går igen installera GFCI i mitt garage som kommer att ge ström till utomhuspostlantern .

De tre jordkablarna är pigtailed och anslutna till den gröna jordskruven 10-32 på metallboxen, men ska inte fästas på jordskruven. Varför används inte jordskruven på GFCI enligt din instruktion. (Kabeldiagrammet som följde med GFCI visar att det är anslutet till grisstaven.

Den ursprungliga behållaren hade två 12-2 kablar en linje och en belastning

Efter att ha bestämt vilken matningskabel som använder din metod, lämnar jag de två ledarna anslutna till GFCI.

Den andra kabeln är belastningssidan. Den befintliga lastkabeln svart och den nya UF-svarta är sedan pigtailed och de avskalade ändarna sätts in i LOAD-sidan Hot push-hålet. Samma sak för de återstående vita neutralarna. Tack för din hjälp när du genomförde projektet korrekt.

    
uppsättning provlima 21.09.2017 04:16

1 svar

2

Markskruvsaffären är ... knepig.

Vi börjar med tillämplig kodreferens, nämligen NEC 250.146 inkl. (A) och (B):

250.146 Connecting Receptacle Grounding Terminal to Box. An equipment bonding jumper shall be used to connect the grounding terminal of a grounding-type receptacle to a grounded box unless grounded as in 250.146(A) through (D). The equipment bonding jumper shall be sized in accordance with Table 250.122 based on the rating of the overcurrent device protecting the circuit conductors.

(A) Surface-Mounted Box. Where the box is mounted on the surface, direct metal-to-metal contact between the device yoke and the box or a contact yoke or device that complies with 250.146(B) shall be permitted to ground the receptacle to the box. At least one of the insulating washers shall be removed from receptacles that do not have a contact yoke or device that complies with 250.146(B) to ensure direct metal-to-metal contact. This provision shall not apply to cover-mounted receptacles unless the box and cover combination are listed as providing satisfactory ground continuity between the box and the receptacle. A listed exposed work cover shall be permitted to be the grounding and bonding means when (1) the device is attached to the cover with at least two fasteners that are permanent (such as a rivet) or have a thread locking or screw or nut locking means and (2) when the cover mounting holes are located on a flat non-raised portion of the cover.

(B) Contact Devices or Yokes. Contact devices or yokes designed and listed as self-grounding shall be permitted in conjunction with the supporting screws to establish equipment bonding between the device yoke and flush-type boxes.

Om du använder en ytmonterad gäng eller "praktisk" låda, är det lätt att uppfylla 250.146 (A), eftersom enhetens ok monteras direkt på lådan, med frontplattan i sin tur monterad på enheten, precis som du skulle med de lådor du vanligtvis använder i spolarbete. Firkantiga lådor (100mm och 120mm) är emellertid irriterande eftersom de inte har monteringsskruvar för behållare. Du behöver antingen använda en adapter som är känd som en lera ring för att skapa en enda gängöppning som du sedan kan montera enhetens ok på konventionellt, eller om du behöver en platt omslag som är listad för att vara en jordning och bindning i exponerat arbete, med behållaren monterad på den med minst två permanenta eller låstgängade fästelement som går genom monteringshål i locket och in i / genom enhetens ok.

Med tanke på allt detta är det förmodligen enklare att sätta in en grön pigtail för enheten - det är billigt och undviker problem med att GFCI inte har en mark att erbjuda när det inte är allt knäppt eller om locket inte sitter ordentligt på lådan (vilket kan hända!). Antingen det, eller använd en enda gängslamring istället för 4 "locket, får du lite volym genom att använda slamringen också.

Annat än det har du rätt på pengarna

När du har tagit hand om att jorda GFCI, är resten som du beskriver: pigtailera de två lastsidorna ihop till LOAD-hotterminalen och de två nackdelarna på lastsidan tillsammans till den LOAD-neutrala terminalen.

    
svaret ges 21.09.2017 04:36