Varför dubbelpolare måste användas för vattenvärmare? [stängd]

0

Jag läste från några anteckningar där det anges att 1-vägs dubbelpolig omkopplare måste användas för fast värmeapparat där värmeelementet kan röras. Vad är det rationella bakom det?

    
uppsättning Steven Kan 13.08.2018 17:55

2 svar

3

De flesta vattenvärmare är 240v, den här spänningen skapas genom att använda 2 heta ben, för en lokal frånkoppling eller brytare måste båda hots kopplas ur. Om en enda pol användes som den lokala kopplingen skulle inte värmaren värma men det skulle fortfarande vara 120v vid kontrollen till elementen och detta skapar en fara för någon som arbetar på vattenvärmaren (som när tiden för att byta element). Om det är en 120v varmvattenberedare är en enda pol acceptabel (dessa är oftast mindre under disken, där endast en liten mängd vatten behövs på en avlägsen plats från huvudvattenberedaren).

    
svaret ges 13.08.2018 18:33
1

Eftersom i en 240 volt krets är båda ledningarna "heta" men motsatta faser. Med en vanlig SPST-brytare kopplas endast en av ledningarna ur när strömbrytaren är avstängd. Det kommer att stänga av värmeelementet, men det släpper inte av det. Den som berör elementet (eller dess ledningsklämmor) och berör något annat jordat kommer att bli chockerat.

Det korrekta sättet att ansluta en koppling är att avbryta alla ledningar som inte är i markpotential.

    
svaret ges 13.08.2018 18:29