24v från ett dubbelkretsuttag

2

Jag har kretskort: den röda hettråden går till uttagen till vänster och den svarta hettråden går till uttag till höger. De röda / svarta förmodligen heta ledningarna styrs av olika strömbrytare i panelen. Båda uttag har samma vita neutrala tråd och jordledare.

1) Om jag stänger av båda brytare, mäter jag 0V från båda uttagen.

2) När jag slår på en av dem, får jag 117V från uttaget och 24V från det andra (och 65V mellan de 2 heta kablarna.)

Är 24V normalt? Ska jag förvänta mig 0V, när en av strömbrytarna är av?

    
uppsättning fivelements 27.05.2016 23:04

2 svar

3

När en död tråd löper parallellt med en het, kommer den att hämta spegelspänning. Du kan se den med en ganska känslig voltmeter som en modern DVM, men det kommer inte att göra något användbart arbete. Det är med andra ord ett problem med din voltmeter. Stick ett nattljus i dollarbutiken i varje uttag och det kommer att eliminera fantomerna.

Det större problemet är denna delade neutrala. Neutraler har inte strömbrytare . Två krukor på samma neutrala kan överbelasta neutralen, och jag märker några skårmärken och värmeskador på den neutrala ledningen.

Det enda sättet att dela ett neutralt kan fungera är ett speciellt arrangemang som kallas en multi-wire branch-krets (MWBC). Varje het är på ett annat "ben" på 240V, och neutralen bär bara skillnaden i strömmar. Behovet av många olyckor relaterade till delade neutraler, Kod kräver nu att du installerar MWBC på ett sätt som garanterar att de är anslutna till motsatta poler. Såsom man använder antingen en 2-polig 240V-brytare eller två intilliggande brytare med listade, godkända handtagsband. Jag kan säga att du inte är modern kod på det, för att du kan vända varje sida individuellt.

Det vanligaste misstaget med MWBCs använder duplex / tandembrytare eller halvbreddbrytare som sätter båda brytare på samma stolpe. Detta garanterar en neutral överbelastningssituation.

    
svaret ges 28.05.2016 03:46
2

Låter som om du har en flertrådig grenkrets, så brytaren ska bundet ihop, eller en dubbelpolbrytare ska användas. Och varje brytare borde vara på motsatt ben av tjänsten, för att undvika överbelastning av neutralen.

Om endast en brytare är på, flyter den andra heta. Vilket innebär att en digital multimeter kan mäta var som helst från 0 till 120.

Det ser också ut att kanske de neutralspecifika skruvarna är lös och förkolade.

    
svaret ges 28.05.2016 01:24