Detta beteende beror på att bågfelsbrytare har ett intressant utseende: de ger också en liten grad av markfelskydd också! (De är inte GFCI eftersom deras gränsvärden för jordfelsuttryck är inställda på 30mA som används för utrustning för skyddsutrustning (GFPE) i motsats till 5mA jordfelsskillnaden (differential) av ett GFCI av klass A-personskydd.)
Du måste kontakta din elektriker och berätta för dem att få sina neutraler raka. Berätta för honom att han brutit mot NEC sektioner 200.4:
Multiple Circuits. Where more than one neutral conductor associated with different circuits is in an enclosure, grounded circuit conductors of each circuit shall be identified or grouped to correspond with the ungrounded circuit conductor(s) by wire markers, cable ties, or similar means in at least one location within the enclosure.
300,3 (B):
Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).
och 310.10 (H) (1):
General. Aluminum, copper-clad aluminum, or copper conductors, for each phase, polarity, neutral, or grounded circuit shall be permitted to be connected in parallel (electrically joined at both ends) only in sizes 1/0 AWG and larger where installed in accordance with 310.10(H)(2) through (H)(6).