Nyinstallation: Vad orsakar en störningsbrytare?

2

Vi remodeled vårt hem och hade alla nya elektriska sätta in det för att planera.

För inbyggnad sätter elektrikeren regelbundna brytare i stället för bågfelbrytare. Bågfelbrytare krävs enligt kod nu i Houston, TX, så nära projektets slut, tog elektrikeren reguljärerna och satte in AF-brytare.

(Obs! GFCI-brytare användes självklart också, men de är inte en del av denna fråga.)

Flera AF-brytare trippades omedelbart. Elinstallatören fixade problemen på de flesta av dem, men de sista två tog han bara AFs och slog regelbundna brytare tillbaka. Vår General Contractor gav OK, och stadsinspektören klarade det. Men jag köper inte att detta är ett problem och planerar att fixa det själv.

(Fullständig information: Jag är en elektrisk ingenjör och har gjort hemledning före, men jag är inte en licensierad elektriker och har ingen erfarenhet av bågfelsbrytare och hur de fungerar.)

Fråga:

Vad är det typiska arbetsflödet för att felsöka en störningsbockfelbrytare för ett nyligen anslutet hem?

    
uppsättning CivFan 07.02.2015 16:06

1 svar

0

Detta beteende beror på att bågfelsbrytare har ett intressant utseende: de ger också en liten grad av markfelskydd också! (De är inte GFCI eftersom deras gränsvärden för jordfelsuttryck är inställda på 30mA som används för utrustning för skyddsutrustning (GFPE) i motsats till 5mA jordfelsskillnaden (differential) av ett GFCI av klass A-personskydd.)

Du måste kontakta din elektriker och berätta för dem att få sina neutraler raka. Berätta för honom att han brutit mot NEC sektioner 200.4:

Multiple Circuits. Where more than one neutral conductor associated with different circuits is in an enclosure, grounded circuit conductors of each circuit shall be identified or grouped to correspond with the ungrounded circuit conductor(s) by wire markers, cable ties, or similar means in at least one location within the enclosure.

300,3 (B):

Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).

och 310.10 (H) (1):

General. Aluminum, copper-clad aluminum, or copper conductors, for each phase, polarity, neutral, or grounded circuit shall be permitted to be connected in parallel (electrically joined at both ends) only in sizes 1/0 AWG and larger where installed in accordance with 310.10(H)(2) through (H)(6).

    
svaret ges 08.02.2015 09:59