Finns det något sätt att värma upp ett utrymme bullerfritt?

0

Jag hatar min gasugn så mycket, för att centralvärmesystemet är så bullrigt. Så jag köpte en portabel oljevärmare, vilket är en tillfällig lösning för mig. Det är verkligen bullerfri men.

Men det är bara bra för små utrymmen. Jag skulle förmodligen behöva köpa 10 av de små bärbara värmarena för att värma upp hela huset. Elräkningen skulle dock höjas.

Finns det något annat ljudfritt alternativ för att värma upp ett utrymme (jag bryr mig inte om kylning, jag är bara bekymrad över uppvärmning)?

    
uppsättning user3191304 29.07.2015 05:57

1 svar

3

Helt ljudlöst är ett högt mål - det kan göras, men kan öka utgiften betydligt. Tystare än ett dåligt utformat varmluftssystem är mycket lättare.

Golvvärme i golv, inbäddad i betong eller gipscement, erbjuder väsentligen tyst värmeavgivning (så länge som pumparna är ordentligt dimensionerade) - värmepannan eller varmvattenberedaren kan göra en liten mängd buller, vilket kan minskas eller elimineras effektivt genom att isolera det eller ta bort det från huset helt och bara leda hett vatten. Men mängden ljud kanske inte räcker för att faktiskt störa dig - irriterar din varmvattenberedare? Är det gas?

Strålningsrör i icke-betonginstallationer är benägna att göra lite ljud (några kryssningar, kryssningar eller liknande) på grund av rörelse från termisk expansion / sammandragning, liksom värmebeständig varmvattenberedning. Återigen, långt mindre än ett hetluftsystem, särskilt en högljudd. Faktum är att den elektriska oljeväxlaren som du beskriver som "tyst" generellt genererar några små krasch / ljussignal i min upplevelse.

Ett varmluftssystem som är korrekt utformat kan också vara ganska tyst. Så exakt hur mycket ljud är för mycket och hur mycket du är villig att spendera för att eliminera det spelar en stor roll i hur du går vidare.

    
svaret ges 29.07.2015 06:12