Rc och Rh-split-anslutningar för 24vac om systemet har separata kyl- och värmekontrolltransformatorer. De flesta system har en enda styrtransformator endast på värmesidan och i så fall ska Rc och Rh shuntas tillsammans vid termostaten enligt bilden.
Elec / Gas - detta är en etikett för strömbrytaren under märkningen, inte trådanslutningarna ovan. Om du inte har en gasugn, ska den här knappen ställas in på "elec" enligt bilden.
Blu + Ylw-ledningar - dessa ser ut att de är anslutna till termostaten märkt "Y". Titta ovanför den nedre uppsättningen av terminaler under ledningarna. "Y" aktiverar kompressorn för kylningsläge. "W" aktiverar normalt ugnen, men eftersom du har en värmepump shuntas dessa ledningar tillsammans (kompressorn måste vara på i antingen kylnings- eller uppvärmningsläge).
Wht + Grn-ledningar - en av dessa går förmodligen till "O" -terminalen och den andra går till "G" -terminalen. Jag kan inte säga vilken är vilken från termostaten foto. Baserat på de andra bilderna ansluts grönt till "G", som styr inomhusfläkten och är typiskt ledningsdragning. "O" styr backventilen. När "O" är aktiverad, är utomhusenheten i kylningsläge. När "O" inte är påslagen, är enheten i värmemodus. I sällsynta fall markeras terminalen "B" istället för "O", som har gratis funktionalitet i förhållande till "O".
C-tråd - Baserat på ovanstående bilder ligger den svarta ledningen i termosterkabeln någonstans, förmodligen dold bakom termostaten som du föreslår.