Install New Lyric T5 på andra AC, den första gick bra, den här förvirrande, hjälp!

2

Jag har 2 termostater anslutna till 2 värmepumpstegs AC-enheter i mitt hus. Under helgen imponerade jag mig själv och installerade en Lyric termostat för att ersätta en trasig termostat (på insidan av mitt hus) till en av AC-enheterna. Det gick så lätt, jag vill ersätta den andra, förmodligen med en Lyric T5.

I vilket fall som helst gjorde kablarna ett ganska enkelt, ett till ett förhållande, där jag kunde matcha de flesta saker, men det tog några turer till lufthanteraren för att hitta min C-kabel. Den andra termostaten verkar inte vara kopplad så enkelt som du kan berätta av bilderna nedan förhoppningsvis.

Jag tror att min C-kabel är svart och gömmer sig bakom termostaterna, vilket skulle vara bra:)

Jag kan se att min R-terminal och min O-terminal båda har 2 ledningar i anslutningen till styrelsen. Jag märker också i bilden på den nuvarande termostaten att den röda ledningen är delad och går till en RH- och RC-kontakt. Jag hade det inte på den första termostaten, så jag undrar vad jag ska göra av allt detta?

Några andra saker som jag inte förstår i bilden på termostaten också:

  • Jag har ingen form av gasvärme för någonting, inte vatten, inget annat än det ser ut som en gul och blå tråd går in på den kontakten på termostaten.

  • Den vita ledningen går till en kontakt som är märkt elektrisk och medan enheten drivs av el, är jag inte säker på vad den här är för.

  • Slutligen går den gröna ledningen till ingenting.

Jag skulle uppskatta någon hjälp som någon kan ge mig till varför några av dessa kontakter har dubbla ledningar som löper in i dem såväl som vad som händer med gas / elektrisk del samt den gröna ledningen av den termostaten.

Tack så mycket i förväg!

Vind:

termostat:

    
uppsättning Oman 28.12.2016 18:53

1 svar

2

Rc och Rh-split-anslutningar för 24vac om systemet har separata kyl- och värmekontrolltransformatorer. De flesta system har en enda styrtransformator endast på värmesidan och i så fall ska Rc och Rh shuntas tillsammans vid termostaten enligt bilden.

Elec / Gas - detta är en etikett för strömbrytaren under märkningen, inte trådanslutningarna ovan. Om du inte har en gasugn, ska den här knappen ställas in på "elec" enligt bilden.

Blu + Ylw-ledningar - dessa ser ut att de är anslutna till termostaten märkt "Y". Titta ovanför den nedre uppsättningen av terminaler under ledningarna. "Y" aktiverar kompressorn för kylningsläge. "W" aktiverar normalt ugnen, men eftersom du har en värmepump shuntas dessa ledningar tillsammans (kompressorn måste vara på i antingen kylnings- eller uppvärmningsläge).

Wht + Grn-ledningar - en av dessa går förmodligen till "O" -terminalen och den andra går till "G" -terminalen. Jag kan inte säga vilken är vilken från termostaten foto. Baserat på de andra bilderna ansluts grönt till "G", som styr inomhusfläkten och är typiskt ledningsdragning. "O" styr backventilen. När "O" är aktiverad, är utomhusenheten i kylningsläge. När "O" inte är påslagen, är enheten i värmemodus. I sällsynta fall markeras terminalen "B" istället för "O", som har gratis funktionalitet i förhållande till "O".

C-tråd - Baserat på ovanstående bilder ligger den svarta ledningen i termosterkabeln någonstans, förmodligen dold bakom termostaten som du föreslår.

    
svaret ges 28.12.2016 19:24