How kan jag konvertera en propan spis till naturgas?

0

Jag har precis köpt en fastighet och den har en genomskinlig, ventillös eldstad som går på propan.

Jag har inte anslutit propan till huset, och naturgasföretaget säger att de kommer att haka mig gratis. Men eldstaden är för närvarande konfigurerad att köra av propan.

Jag är trött på att ringa till tillverkaren, men de vill inte prata med mig och berättade för mig att ringa till en återförsäljare, vilket jag gjorde. De säger att det är omöjligt, och jag måste köpa en ny logguppsättning, och eftersom det är en dubbelsidig logguppsättning, börjar de till ett pris som ligger långt över min budget.

Alla logguppsättningar som de säljer kan dock komma att konfigureras som propan eller naturgas, och min forskning tyder på att allt jag behöver göra för att konvertera det är att ersätta regulatorn och öppningarna med de som är avsedda för naturgas.

Är min forskning korrekt, eller är återförsäljaren rätt?

Den här logguppsättningen har avbrutits nyligen (det är mindre än sex år gammal), var hittar jag de delar jag behöver och vilka delar behöver jag?

    
uppsättning Malfist 13.12.2012 16:19

3 svar

4

Det korta svaret är allt du behöver är en ny öppning.

Det komplicerade svaret är: gör inte det. Ventilationssystem har blivit bannade på olika ställen och har betydande faror som inte helt mildras av en kolmonoxiddetektor. Läs till exempel: länk

Ett valcitationstecken: "Efter att ha gjort forskning bestämde vi att vi aldrig skulle sätta in en ventilationsfri (rumsventilerad) apparat i vårt hem. På grund av detta beslut trodde vi inte att det skulle vara rätt att sälja dem till våra kunder. "

Jag föreslår att du frågar en annan fråga "Hur kan jag ventilera denna ventlösa gasloggssats?". Du kan också beräkna antalet uppvärmningsdagar: om det bara är dekoration kanske det är billigare att bara köra det på propan tills det dör.

    
svaret ges 12.12.2013 20:09
0

Jag gjorde lite forskning om samma ämne. I grund och botten fick jag veta att det fysiskt kan göras, men det är mycket olagligt. Något att göra med fabriksmärkning på eldstaden skulle då vara felaktigt. När det gäller mig, saknar den tekniska informationen jag behöver konvertera och det faktum att denna öppen spis kommer att avge co2, kommer jag att följa den säkrare vägen.

    
svaret ges 11.01.2017 01:13
0

Charmglow branded eldstäder och eldstäder är fast att endast kunna använda bränslesatsen på fabriken. Du kan noga ta regulatorns montering i en butik som skulle passa den till en förändring med en annan öppning, men du kontrollerar bäst lokala koder för att se till att den sedan taggas på lämpligt sätt för ändringen. Några nyare gasugnar och apparater är omkopplade på apparaten. Vilket anger vilket bränsle som används av dem! .... då använder du helt enkelt vilket bränsle det är omkopplat för.

    
svaret ges 22.11.2017 00:30