Du kan bara göra en hemkörning på 10/2 från servicepanelen till värmecylindern, och ditt problem går bort. Här betraktar jag bara alternativ billigare än det.
Här är vad jag skulle göra. Det är tråkigt, inelegant och involverar röra sig med trådar i regnet. Men det fungerar och är säkert, förutsatt att du är kompetent.
TLDR: Vänd ditt hus manuellt varje gång du vill byta.
Installera en överföringsbrytare i din servicepanel om du inte redan har en. Du behöver det oavsett. Nära generatorens sida av överföringsomkopplaren, installera en 30A 240V brytare i panelen. Med "nära" menar jag tillräckligt nära att trådarna kan flyttas över till den.
Installera den största kryssrutan du kan, vid vilken punkt som värmekällan avviker från generatorledningen, det vill säga där du skulle byta trådskarvar så att den går till värmaren istället för generatorn.
För att köra generatorn, ändra din ledning för att använda den för en generator:
huvudströmbrytare och generatorbrytare av
Öppna din servicepanel och flytta ledningarna till generatorbrytaren
Öppna kryssrutan och skar kablarna för att gå till generatorens inlopp
Se till att du gjorde allt rätt
generatorbrytare på
tänd generatorn
För att köra värmare:
huvudbrytare och generatorbrytare
Öppna kryssrutan och flytta ledningarna till värmecylindern
Öppna din servicepanel och skar kablarna för att gå till 30A-brytaren
Se till att du gjorde allt rätt
huvudbrytare på.
Ta din tid, se till att du gjorde allt rätt.
Du kan också göra det med två DPDT-omkopplare, men du måste absolut ha de ihopkopplade så att de slänger ihop. Det är möjligt, men är dyrare än en 10/2 homerun. "billig" är driftsprincipen här.