Vår jag ordentligt markerat min underpanel som bara har en neutral / markerad bar?

12

Jag lägger till en delpanel i en ouppkopplad byggnad. Min underpanel har anslutningen för de 2 heta kablarna som kommer från källpanelen (en 40 amp dubbelbrytare) Dessutom har den en neutral / jordbar som har ett grönt skruvhuvud för marken och en rad platser för att ansluta neutrala. Jag ser råd på webbplatser som din att inte ansluta jordtråden på samma stång som den neutrala. Så med bara en stapel är jag inte säker på vad jag ska göra med mina jordledningar. Behöver jag installera en andra grundfält? Jag har marktråden från huset som är väl jordad genom huset 200 amp service samt en begravd markstavar utanför uthus. Användar jag båda och i så fall kopplar jag dem båda till samma grundfält?

    
uppsättning javelong 10.06.2013 18:10

2 svar

7

Neutralt och markerat MÅSTE INTE bindas vid en underpanel. De ska endast vara bundna på huvudpanelen. Om du binder dem någon annanstans än huvudtjänsten har den neutrala returströmmen nu flera banor, även om din jordledning.

Du borde kunna köpa en andra stapel för underpanelen om den verkligen ska användas som en delpanel. Den neutrala linjen måste isoleras (den ska ha en plastisolator som skiljer den från fallet). Marken ska vara knuten till fallet.

Jordledningen från huset måste anslutas till underpanelens mark. Eftersom det är en fristående byggnad krävs också jordstavarna med kod och borde vara bunden till underpanelens mark. Marken för tjänsten är den viktigaste eftersom den kommer att ge den låga motståndsbanan tillbaka till tjänsten vid fel.

    
svaret ges 11.06.2013 06:58
-1

Förändringar av den elektriska koden nu REQUIRE alla ouppkopplade byggnader med delpaneler, för att ha den neutrala stången jordad med # 6-kabel till paneldonan och sedan till en jordstång i jorden. (Regel 10-208)

Du kan INTE använda marken som ingår i säga # 10/3-tråd som din underpanel markeras längre.

Du ska behandla delpanelen precis som en tjänst som kommer in från mätaren. De enda ledarna som ska komma in i din delpanel är nu dina 2 heta matar och din neutrala. (ingen mark från huvudpanelen.)

Den förvirrande delen, regel 10-208 (b), säger att du kan mala alla metallfria strömkomponenter (utloppslådor) genom en separat ledare tillbaka till huvudpanelen om huset inte husdjur. Men eftersom du nu måste ha en förbunden neutral i underpaneler, är det här mer smärtsamt att försöka, eftersom du redan har en separat jordningscirkel.

    
svaret ges 21.09.2014 00:44