Är det okej att häfta romex till en golvbalk när den körs vinkelrätt bakom ett färdigt källarloft?

2

Hämtar min tak att köra lite tråd till nya uttag. Utsläppen går i ett område med ett oavslutat tak, så jag vet att romexen måste köra genom bjälkarna när de går vinkelrätt, för att komma till dess destination.

På vägen till breakerboxen går det dock igenom ett färdigt tak. I den delen av färdigt tak märkte jag att någon i grunden tog naglar, vred dem i sidled och använde det för att säkra romexen (hemlagad häftklammer).

Detfickmigatttänkaomjaginteskulleborragenombjälkarnaidetfärdigaområdetochräddamigenmassaarbetskraft.Jagvetattkodenförmodligenförhindrarattmänniskorhängerpåromexnärdetgälleroavslutadetak,menfortfarande.Jagskulleanvändaisoleradeklammeriställetförnaglar,menkonceptetärminfråga.

Jagstötteocksåpå detta på en separat webbplats, men mer bekräftelse skadar inte.

    
uppsättning MDMoore313 08.03.2014 13:18

2 svar

6

Du kan köra kablar över och under balkarna. Om du gör det måste du installera dem på körbrädor för skydd. Vanligtvis är det bara lättare att borra.

National Electrical Code 2011

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

II. Installation

334.15 Exposed Work.

(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. Nonmetallic-sheathed cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway. The sheath of the nonmetallic-sheathed cable shall extend through the conduit or tubing and into the outlet or device box not less than 6 mm (¼ in.). The cable shall be secured within 300 mm (12 in.) of the point where the cable enters the conduit or tubing. Metal conduit, tubing, and metal outlet boxes shall be connected to an equipment grounding conductor complying with the provisions of 250.86 and 250.148.

    
svaret ges 08.03.2014 14:34
2

Om jag förstår vad du frågar är det bra att häfta romex längs sidan av ett golv vid ett säkert avstånd från kanten för att skydda mot skruvar eller naglar. Det är inte okej att "tvärstråle", vilket innebär att trådstrålen ska strålas under dem. Det här är när du behöver borra hål. När det gäller att använda böjda naglar som fästelement. Det låter som en dålig idé eftersom den böjda nageln skulle kunna klämma fast eller skada kabeln och kanske inte ge dig ett säkert stöd. Jag föreslår att du använder en isolerad romex häftklammer och placera din tråd runt mitten upp på strålen.

    
svaret ges 08.03.2014 13:41