Hur använder jag dessa dimmerbrytare? Den nuvarande ledningen är galen

6

Jag har installerat ljusbrytare i andra delar av vårt hus, men det finns ett par dimmer som mystifierar mig. En är en vanlig dimmer och en ska vara en tredimensionell dimmer, men den senare är inkopplad felaktigt, så att dimmer- och fjärrkontrollen måste vara på båda sidorna samtidigt.

Det finns tre buntar ledningar som kommer in i lådan och jag har ingen aning om vad som ska vara kopplat till vad.

Jag har ritat ett diagram över hur de är anslutna.

Iallaandralådorihusetfinnsenbuntperströmbrytareochtrådfärgenärkonsekvent.Idethärfalletfinns3buntarsomanvändsförtvåomkopplareochdevitafråntvåavbuntarnaärbundnaavnågonanledning.Jagharingenaningomvilkatrådarfrånde3buntarnasomskamatchaledningarnapådenyadimmarna.

EDIT 2:

Här är spänningarna mellan de två grunderna och alla andra ledningar. Det som ska noteras är:

  • Det finns en 17 volt skillnad mellan de två grunderna.
  • Den enda levande tråden verkar vara W2 (vit från bunt 2). Detta verkar galet. Hur fungerade den gamla dimmeren 2 någonsin om den inte var ansluten till en varm tråd?
  • Skillnaden mellan G1 och W2 är 102, men skillnaden mellan G3 och W2 är 47.

VOLTAGES (G1 är markerad från bunt 1. W2 är vit från bunt 2, etc.):

391.133     
uppsättning HappyEngineer 31.10.2011 01:03

1 svar

5

Vita trådar är din neutrala. Du byter inte neutralen, du byter den heta, annars kan kontakt med en avstängningsarmatur elektrokutera dig om du kommer i kontakt med en jord. Därför är de vita banden ofta bundna, med undantag för fall där den vita används för något annat, som en omkopplad tråd.

För en 3-vägsswitch behöver du en extra tråd, som jag föredrar att använda den röda ledningen av en 3-ledarkabel. Det verkar som om de har gjort exakt det i din inställning. För mer information om hur 3-vägs switchar är anslutna, kan du granska de olika diagrammen på den här webbplatsen som innehåller många av möjliga ledningsvariationer.

Edit2:

Tack för bilden. Det, en nätters sömn, och din beskrivning av den andra sidan av 3-vägsbrytaren smalnar ner hur det här kan anslutas. Jag hoppades på det bästa från din tidigare elektriker, men det ser ut som om du har det värsta. Någon visste verkligen inte vad de gjorde i den här J-boxen. Dessutom verkar det inte vara en 3-vägsbrytare till höger, åtminstone ännu inte, varför det aldrig fungerade rätt. Observera, om det inte är speciellt utformat för att fungera med 2, borde du bara ha 1 dimmer på en 3-vägs switchkonfiguration. Den andra sidan ska vara en icke-dimmande 3-vägs switch.

Här är mitt antagande: Bunt 1 går till fixtur 1, Bunt 2 går till fixtur 2 och bunt 3 går till andra 3-vägs brytare. Det ser ut att alla ledningstrådar finns i fixturerna själva (annars skulle du ha minst en bunt i denna J-box).

Vad jag inte kommer att anta är att vit är faktiskt vit i buntar 1 och 2. Mest sannolikt beror det på hur strömbrytarna är anslutna, du vill testa detta för att vara säker. När strömmen är avstängd och de gamla omkopplarna kopplas bort, kontrollera efter kontinuiteten mellan var och en av ledningarna i buntar 1 och 2 till marken (använd bunt 1 mark för dina test). Och när strömmen tillfälligt är påslagen (var försiktig med utsatta levande ledningar), se till att strömmen bara visas mellan mark och svart. Om någon av ledningarna är felfärgad, lägg lite tejp i slutet och märka det och gå på etiketten, inte färgen, i nedanstående anvisningar.

Här är vad du bör göra för att rensa roten:

Steg 1: Slå samman alla grunderna tillsammans, inklusive alla 3 buntar och båda omkopplarna som du byter ut. Använd en kort exponerad koppar för att ansluta omkopplarna om de inte har egna ledningar. Kontrollera att kabelnoten är tillräckligt stor för alla 5 ledningar. Om du inte kan hitta en mark på bunt 2, skulle jag dubbelklicka på fixtur 2 för att försäkra dig om att den är jordad, och i så fall är marken från bunt 1 allt du måste lita på för allt annat.

Steg 2: Trådbrytaren 1 som normal, svartvitt till de två skruvarna på strömbrytaren. Ingenting som förbinder den andra sidan är nödvändigt om ovanstående tester fungerade. Om den vita från bunten 1 är felaktig, kommer anslutningen till den vita bunten 2 att fungera, men du vill verkligen hitta problemet och fixa det.

Steg 3: Din 3-vägs switch verkar vara variation 1 på ovanstående plats, med linjen som kommer till fixturen själv, bunt 2 är vänstra linjen i diagrammet och bunt 3 är den högra ledningen i diagrammet. De vita från bunt 2 och 3 är bundna ihop och till inget annat (såvida inte en anslutning till omkopplare 1 behövs). Svart från bunt 2 ansluts till den vanligtvis vita skruven på omkopplare 2. Den röda och svarta från bunt 3 ansluts till de två separata svarta skruvarna på omkopplare 2, men den matar inte vilket är vilket vid denna punkt. Dubbelkoll på den andra änden av 3-vägsomkopplaren för att vara säker på att vitt är på rätt skruv.

Steg 4: Kontrollera tillfälligt ditt arbete med strömmen på. Om du inte gillar riktningen för 3-vägs switcharna (jag föredrar att båda omkopplarna är nere som "av"), kan du bara byta den röda och svarta på båda växlarna för att vända dem.

Tips: Om dimmarna är stora, och de inskjutna anslutningarna på baksidan har en justerbar klämma som stänger när du vrider skruven, använd sedan inkopplingarna på baksidan av 3-vägsbrytaren för att minska risken för en kort på sidan.

Standardvarning: Stanna alltid strömmen när du arbetar med el, om du inte gör ett snabbtest. Innan du gör några tester, se till att inga kablar kortas med någon annan. Och vid några snabba tester, se till att du inte rör de här kablarna med något annat än spänningstestaren.

    
svaret ges 31.10.2011 02:11