Vad kan orsaka att min Carrier-ugnsfläkt ibland slutar springa?

3

Jag har ett bärsystem: FURNACE 58UVB080; AC 24APA530, CONTROLLER SYSTXCCUIDO1-B, ungefär 7 år gammal. Nytt filter, oklanderligt tillstånd.

Jag förstod av de licensierade installatörerna att fläkten löper hela tiden, om inte systemet är avstängt och så vitt jag vet har det varit situationen sedan installationen. Under de senaste 2 veckorna har jag märkt när A / C är på fläkten ibland stannar i några minuter och sedan börjar det igen. Det är lätt att berätta för att huset blir väldigt tyst och jag har inte märkt det förut. Det ursprungliga installationsföretaget har inspekterat systemet och de kan inte ta reda på vad som är fel men enligt min mening går systemet inte korrekt.

Jag kan inte räkna ut hur man löser detta. Jag är ingen expert men jag tror att det är regulatorn. Jag kan inte fortsätta att pröva olika "techs" tills någon talar ut det. Jag kan inte ens ta reda på ett nummer att kontakta Carrier. Har någon tips om vad som kan vara fel, snälla?

    
uppsättning Unvac 17.08.2015 01:19

3 svar

2

I manualen till Carrier Weathermaker 8000, även om fläkten är omkopplad till ON, kommer den att sluta blåsa i ca 30s när det finns ett "kall för värme". s.14 4a i 58TUA manualen.

    
svaret ges 23.02.2018 22:27
1

Kontrollera först om det här är ett fläktproblem eller ett A / C-problem. Du nämner "när A / C är på fläkten stannar ibland i några minuter." Om du byter termostaten till "FAN ON" med "COOL OFF" stannar blåsaren fortfarande några minuter varje gång, även om kompressorn inte är igång? Om så är fallet har du ett problem med fläkten. Periodisk stopp i några minuter och omstart är osannolikt att det är ett fel på styrenheten och överensstämmer med att fläktmotorn stänger av termisk överbelastning.

Om din fläkt har körts 24/7 i 7 år, så har den många timmars drift och den kan vara sliten. När strömmen är urkopplad bör du noggrant inspektera fläkten. När den spunnas för hand, bör den snurra fritt för många varv och ingen signifikant drag bör märkas. Om det är alls styvt, har lagren misslyckats och fläktmotorn behöver bytas ut. Om lagren är bra kontrollerar du fläktkondensatorn med en kapacitansmätare. Kondensatorn bör vara minst 90% av dess märkta värde. Om inte, måste det bytas ut. Om du säkert kan kontrollera systemet när du kör, mäter du den effekt som förbrukas av blåsmotorn och jämför den med motorns typskylt. Den uppmätta behandlingen ska normalt inte vara mer än ca 80% av typskylten. Om du mäter mer än 100% av typskylten, kommer motorn definitivt att cykla på sitt termiska skydd. Detta prov måste utföras med ugnsluckan på plats. Om ugnen pluggar in i ett 110v-uttag i närheten kan du mäta strömstyrkan för hela enheten när fläkten är på, med en "Kill-A-Watt" -mätare eller liknande. Nästan all enhetens nuvarande dragning är blåsarmotorn.

Om du inte vill att din fläkt ska köra 24/7 i framtiden, bör det vara möjligt att välja FAN AUTO / ON vid termostaten i en typisk bostadsinstallation. Om du väljer "FAN AUTO" ska blåsaren springa endast när systemet värms eller kyls aktivt.

    
svaret ges 25.08.2015 06:45
1

Din beskrivning liknar mycket av en avfrostningscykel. För luftkonditionering bör detta inte ske om det inte finns något annat problem. Men om frost bildas på förångaren (inomhusenhet), stanna sedan i några minuter och vänd värme / kyla för att värma innet tills det kommer att rensa frost och isuppbyggnad. Att sänka luftcirkulationen förbättrar värmeindunstarens effektivitet så att den kan komma tillbaka till kylningen förr.

Frostkällan kan hindras luftflöde - vanligtvis behöver luftfiltret rengöra. Eller det kan vara en krossad eller bortkopplad kanal, för många dämpare stängda, överdriven fukt infördes någonstans, etc.

Om allt annat misslyckas, försök få rätt nummer för att ringa efter information från 1-800-379-6484 visas här .

    
svaret ges 23.11.2015 07:31