Jag skulle uppskatta lite hjälp med ett problem jag har. Så här ser min layout ut:
Jag har 2x8 golvbalkar placerade 16 "mitt i bottenvåningen i mitt 2 våningar hem. Det finns ett område med ett källarfönster som sitter i samma höjd som balkarna. De två bjälkarna i detta område skars och binds in i en rubrik bestående av 2 sistered 2x8s som då bildar en låda runt fönstret. Spetsen på rubriken och lådan är mindre än 4ft bred.
Nu är det här problemet:
Vi hade en överdriven AV-installatör som körde kabel i källaren och borde i grunden ett 7/8 "hål genom 2 sisters 2x8 (som bildar boxens huvudänd). Hålets botten är 1 1/8 "från den nedre kanten av 2x8s. Självklart mindre än de 2 "som krävs av koden. Hålet ligger ca 4 1/2" från ena änden av rubriken (dvs där den binder till stödjärnet).
Vad jag försöker bestämma vid denna punkt är om jag behöver rippa ut gipset och försöka bygga in ytterligare stöd. Vid 7/8 "är det inte ett mycket stort hål, men jag oroar mig för 1 1/8" från kanten och det faktum att lasten från två balkar binder in i denna rubrik.
Ingen sagging eller några andra problem vid denna tidpunkt eftersom detta just hände igår.
Tror ni att jag kommer att få problem med det här?
Jag har tagit med en skiss av vad den här sidan av huset ser ut ur perspektivet att titta upp på golvbalkarna från källaren:
Du säger, "mindre än 4" bred. "Därför kan endast 2 bjälkar vid 16" oc stödjas av rubriken.
Vanligtvis är korta spänningar begränsade av skjuvning, inte böjning. Din "boxhuvud" kommer att stödja cirka 800 - 1200 lbs. per linjär fot beroende på arten, graden etc. av träet. Kan du fylla i lite info?
Du säger, "två historia hem". Vilket vilar på den bärande väggen och huvudet? (1 våning, 2 våningar, 2 våningar och ett tak?) Vad är spetsen av balkarna som ligger på huvudet?
Läs andra frågor om taggar wood basement framing Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna