My Carrier-ugnen fungerar bra utan att luftfiltret är på plats vid retur. Med filtret på plats fungerar det ett tag och slutar sedan med ett klagomål om "gräns eller flamoutrullning är öppen" (Carrier unit error 33).
Vad är några nästa steg jag kan utföra för att begränsa problemet?
Som Tester101 nämnde (och han borde verkligen ha gjort det ett svar, eftersom det är åtminstone en partiell), skulle filtret kunna begränsa luftflödet till den punkt där din ugn överhettar. Därför felet "Limit".
Men vänta! Att prova ett billigare filter, eller springa utan filter, är inte ett bra svar. Du kommer snart att upptäcka att ugnen inte kommer att springa alls, med eller utan ett filter.
Vad detta förmodligen betyder är en av två saker, som båda inte är DIY i min bok. Det första är att din fläkt enhet går eller är igensatt med damm / smuts / husdjurshår / varma fuzzies / etc. Detta skulle kräva en kvalificerad HVAC-professionell att ersätta. Den andra är att du kan ha en A / C-enhet, och spolarna är igensatta. Den andra är något DIY-stand, men jag kan inte ge dig riktningar eftersom jag inte känner till din enhet. Mine glider ut på ett slags bricka, vilket gör att jag kan slänga spolarna med tryckluft eller spolrengörare (som finns tillgänglig som aerosol på hårdvaru- eller hemförbättringsbutiken i närheten av dig.)
Det här riskerar inte en ugnsbrand. Det stannar därför. Ta hand om det!
Läs andra frågor om taggar furnace hvac air-filter Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna