Som @Tyson påpekade i sin kommentar, ligger detta i rubriken på sidan 4. Kombinationer av strängad och fast tråd stöds faktiskt.
Jag tittade på sidan 4 i UL-dokumentet här:
Och jag märker att det står att du kan använda upp till 4 # 12 ledningar. Det anger emellertid inte strängad eller fast. Jag antar antingen och / eller båda är okej?
Min plan är att skjuta genom 1 12AWG solid ledning från utloppsskruven genom anslutningen till lådans jordskruv, och anslut sedan i 2 12AWG strängade jordledningar som passerar genom lådan. Tre ledningar totalt i kontakten Detta är en 20A-behållare på en 20A-brytare i en metalllåda med EMT-ledning.
Som @Tyson påpekade i sin kommentar, ligger detta i rubriken på sidan 4. Kombinationer av strängad och fast tråd stöds faktiskt.
Den avgörande faktorn är om enheten är listad (överlever UL etc. testning) för den användningen. Konventionerna för listor är följande.
Om det står "12 AWG", är det listat för både solid och strängad tråd.
Om det står "12 AWG SOLID" betyder det att det inte är listat för strängad tråd.
Så, om du har hittat var det anger sådana saker, och det är inte specifikt för solid / strängt, betyder det båda.