Lägg till en 3-vägs krets - ingen neutral

0

Jag skulle vilja lägga till en ny lampa till en 3-vägs krets i min trappa. Det nya ljuset kommer att vara närmare den andra omkopplaren och vill därför leda den därifrån (den andra fixturen ligger i taket på andra våningen - så ganska långt borta).

Den aktuella kretsen är som följande diagram:

länk

Hur kan jag ansluta min andra armatur på andra brytaren? Kan jag använda marken på min romex mellan de två 3-vägsomkopplarna för att passera neutralen för mitt ljus?

    
uppsättning user1064038 28.12.2016 15:38

2 svar

1

  • Beteckna ledningarna mellan omkopplarna på följande sätt:

    • Svart = alltid varmt
    • Röd = kopplad varm till ljuset
    • Vit = neutralt
    • Grön / rak = markerad, som alltid
  • Hitta och skaffa "smart switches" som stöder detta kabelsystem. De skulle behöva vissa trådlösa eller kraftledningsmetoder för att kommunicera med varandra.

  • Ett alternativ som skulle fungera smidigt för detta är neutrala krav rörelsessensorer, eftersom de inte skulle behöva kommunicera med varandra. De måste vara "neutrala", eftersom "behöver inte neutrala" typer bygger på läckande currrent genom avstängt -lampan, och det fungerar inte alls om andra rörelsessensorn slår på lampan. Det spelar inte heller bra med LED / CFL.

        
    svaret ges 29.12.2016 05:42
    0

    Med hänvisning till OP-diagrammet är de svarta ledningarna som är anslutna till den övre vänstra terminalen på trefasbrytarna de vanliga hettrådarna. Dessa mottar ström från strömmen från strömmen och levererar ström till belastningen. De andra två terminalerna är "resenärer". Deras trådar passerar strömström mellan strömbrytarna. När vi lägger till ljus till denna krets stör vi inte resenärer. Snarare lägger vi in en extra belastning mellan linjen och den jordade avkastningen.

    Specifikt för att sätta in ett andra ljus vid andra omkopplaren sätter vi in den mellan den heta kabeln från linjen och den gemensamma brytaren på den andra omkopplaren.

    • Hot Common: Svart tråd från andra lampan är ansluten till vanlig terminal på andra brytare (vänster uppe i OP-diagram). Vit tråd från andra ljuset åter identifieras som varm (svart rand) och ansluten till svart tråd in i andra omkopplingsbox.
    • Hot resenärer: Samma som OP-diagram. Röd tråd in i andra omkopplingsbox är ansluten till antingen lägre terminal på andra brytare (till exempel nedre vänster i OP-diagrammet). Vit tråd in i den andra omkopplingsboxen identifieras som varm (svart rand) och ansluten till annan nedre terminal på andra brytaren (t.ex. till höger i OP-diagrammet).
    • Retur: Samma som OP-diagram. Vit jordad tråd in i första omkopplingsbox ansluts till vit tråd från första ljuset.
    • Jord: Grön / grön jordningstråd från andra ljuset är grått-grått med grön / jordig jordningstråd i andra växellådan och en grön / jordig jordledning som är bunden till jordkontakten på andra brytaren.
    svaret ges 06.05.2017 15:01