När du anger en recessburk, måste fixturen listas för våt plats i en dusch där det kan få lite spray. Om mindre än 8 'över begränsad zon, 410.10.b Per noll 210.8.a.1 krävs att alla behållare i ett badrum är skyddade för GFCI men inte belysningen.
När du installerar en urtagning kan det behövas på en (gfci) jordfelsbrytningskrets över duschen?
När du anger en recessburk, måste fixturen listas för våt plats i en dusch där det kan få lite spray. Om mindre än 8 'över begränsad zon, 410.10.b Per noll 210.8.a.1 krävs att alla behållare i ett badrum är skyddade för GFCI men inte belysningen.
Det korta svaret är nej, det är inte nödvändigt. Din fråga innebär att det här är en ny fixtur som läggs till. Därför behöver du inte dra en kabel hela vägen från panelen till badrummet. Belysningen är tillåten att ligga på samma 20-amp-grenkrets som den nödvändiga grenkretsen för badrummet. Se bara till att GFCI-bankkretsen inte är ansluten till ett annat badrum eller GFCI-plats. Annars överbelastar du kretsen. Anslut inte den nya kabeln till laddningssidan på ett GFCI-uttag. Om utloppet går ut, kommer du att vara i mörkret. Anslut kablarna till "linjens" sida av ett uttag eller till en kopplingslåda i taket.