Can Romex (NM-B) körs i ledning för mer än 10 fot när man börjar från brytpanelen?

5

Svaren på denna fråga visar att NM kan köras i ledningen: Kan Romex (NM-B) köras genom ledning?

Jag hoppades att bifoga 12-2 NM-B i EMT i ca 20 meter från brytaren till min garagevägg och in i min vind för att skydda den mot fysisk skada som behövs när man kör vinkelrätt mot bjälkarna på min tillgängliga vind . Då skulle NM-kabeln bara köra resten av vägen oavslutad och parallell med en bälte till en icke-metallisk låda med integrerade kabelklämmor för att mata min garageportsmotor:

Det verkar dock som om jag kanske inte kan göra det på grund av avsnitt 312.5 (C).

Avsnitt 312.5 (C) listar några ytterligare begränsningar som tycks indikera att kabeln inte kan vara helt innesluten i löpbanor (t.ex. EMT) för en längd större än 10 fot om racerbanan börjar vid ett skåp, utklippslåda eller mätuttag Kapsling - Jag förstår dessa definitioner för att inkludera saker som kallas servicepaneler, breaker-lådor eller lastcentraler i det typiska husägarens språk. Jag vet att det finns andra alternativ för att uppnå vad jag vill ha som inte tar upp denna fråga (t.ex. använd något annat än EMT för skydd, kör THHN i EMT och använd sedan en kryssrutan för övergång till NM), men jag skulle vilja veta om jag tolkar avsnitt 312.5 korrekt i den här situationen. Jag har citerat avsnitt 312.5 (C) från 2014 NEC nedan:

312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).

(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:

(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway

(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.

(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.

(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.

(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).

(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.

(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.

    
uppsättning statueuphemism 21.12.2016 18:34

1 svar

2

Efter en viss läsning är tolkningen i frågan korrekt.

I varje utgåva av NEC sedan 2002 när klausulen introducerades, kan du inte köra NM-B i rörledning för mer än 10ft om rörledningen startar vid ett skåp, utklippslåda eller mätuttaget - detta inkluderar " brytare paneler ".

    
svaret ges 03.01.2017 17:53