Är det OK att borra genom en jack stud / full studspar för att klippa ett hål för vattenvärmare avloppsrör?

6

Jag hade bara en ny varmvattenberedare installerad i mitt garage. Min stadsbyggnad / VVS-koder kräver att vattentvättens överloppsavlopp dräneras till utsidan av huset.

Bakgrund:

Värmaren står bredvid ett väggavskiljande garage och hus som ligger ca 10 meter från garageets yttervägg. Det finns en dörr i garagoväggen till höger vid väggens hörn är värmaren bredvid.

För att driva ett avloppsrör från vattenvärmaren till utsidan, rörde rörmokaren helt enkelt röret längs väggen och stötte det med fästen. MEN - för att komma till utsidan måste ett hål borras längs den långa sidan av jackstången och kungspinnen som ramar dörren. MEN rörmokaren stannade kort för att gå igenom ytterväggen på grund av motvilja att skära ett hål genom klingans långsida. Stadens inspektör har misslyckats med installationen.

Fråga:

Är det verkligen bra att borra genom jack stud / king stud och det kommer inte att försvaga väggen?

    
uppsättning LRamsey 11.10.2013 15:03

3 svar

6

Det finns allmänna riktlinjer för att hantera nedskärningar i träramar. För lastbärande grunderna är det att du kan ha 25% av stiftet eller 40% diameter för ett hål.

Obs!Skårenskaintevarakvadratiska-dettagerensvagpunktistiftet.Halvacirkelndinakvarteromdukan.

Nufinnsdetvägarruntomdubehöverenstörrehakelleretthål.Imittområdekommerlokalainspektörerattlåtadigdubblauppdubbarnaochgå35%Srespektive60%pålastbärandeväggar.Dennafördubblingärenengångsavgift-jagkundeintegöraenhelväggså.

Förelärdessariktlinjermeräntillräckligtförattkörafleralinjergenomenvägg.FörVVSkandubehövaanvändaolikabreddbrädor(ramväggmed2x6)elleranvändakonstruktionstråd.

Observera att på bilden ser du båda väggplattorna (som erbjuder lite strukturellt stöd) och spänner runt vattentanken. När du köper bracing för VVS kommer det att finnas riktlinjer för användningen av produkten. Följ de för att räkna ut hål och hak storlek.

I det här fallet: Om jag läser rätt behöver du ett rör för att löpa vinkelrätt mot tapparna. Samma regel gäller. Jag pratar med 2x4-konstruktion som innebär att du har 1,5 tums gång över. Det betyder att du kan ha ett större rör (en värmare behöver inte mycket) behöver du.

  • Du kan hacka lite av varje jacka och kung. Skulle vara tillräckligt för ett 1/2 tums rör och jag skulle känna mig helt bra om ett halvt tums hål med en jack och en konung som stöttar varandra.

  • Du kan riva kungen ut. Vänd kongen stud runt sidled och installera 2 kungar och bor ett hål genom mitten av den. Om du behöver ett större hål kan du använda 2x6.

  • Köp en strukturell klämma / sko. Med en ordentligt installerad sko kan du klippa ut hela studben och ha massor av utrymme för att köra saker. Nackdelen är att de är dyra (relativt) och att få det du vill ha är inte alltid lätt.

Jag är säker på att det finns andra alternativ men jag skulle behöva se en bild. Jag skulle också lägga till om du vill få det passerat av kommunen, då skulle jag bara fråga din inspektör vad han / hon vill.

    
svaret ges 11.10.2013 16:44
2

Nej, det är inte okej att väsentligen skära en jack eller king stud i två delar. Förutom att ge stöd till väggen från dörröppningen och stängningen, bär de hela belastningen på väggen över dörren via huvudet. Du måste hitta en annan plats för att köra din avloppsledning.

    
svaret ges 11.10.2013 15:20
1

Det beror på hålets diameter (jag misstänker 7/8 "eller så hål för 3/4" kopparrör) och det beror på vilka andra nackar som ligger i närheten. Eftersom kardan / kanten på gångvägsdörren ligger i ett hörn finns det andra knölar inom 0-5 "av kungen / jacken, troligen två andra, möjligen tre andra.

Som @BMitch kommentarer, ett 1 "hål över bredden av en 2-by tar bort 2/3 av träet, och är en signifikant strukturell förändring ... till den stud.

Nästan alla arter av ramverk har en "parallell" tryckhållfasthet betydligt större än 5000 PSI. Efter borrning av ett 1 hål i en 2x4 kommer det smalaste tvärsnittet att vara 3,5 x 0,5 tum = 1,75 kvadrattum. Som en första uppskattning kan en sådan 2x4 självständigt direkt stödja en 1,75 x 5000 = 8000 pund belastning eller en 8 -ton laddad header, som är lika med den döda + levande full -belastningen på minst 160 kvm av ett 2: a vånings plus tak. Men andra våningen och takbelastningen delas vanligen mellan 2 parallella väggar, så figuren är mer besläktad med 320 sqft av en 2: a berättelse plus tak.

Med det sagt tror jag inte att kompressionsstyrkan är en linjär funktion av området och jag är inte säker på det avsedda giltiga intervallet för data i tabellen som baseras på data från US Forest Products Laboratory:

länk

Men även om 5000 psi-siffran är avsedd för 8x8-inlägg, och är avstängd med en faktor 10 när den tillämpas på tvärsnitt i storleksordningen 3,5x0,5, kan den utborrade uttaget studden fortfarande stödja 8 200 pund människor står ovanpå huvudet. Det finns inte ens tillräckligt med plats för 8 par fötter på 36-tums huvud.

Så medan 1 "hål i en 2-by tar bort 2/3 av dess tryckhållfasthet är tryckhållfastheten hos ramverk så stor att den resulterande 2-byn fortfarande är alltför tillräcklig som en jack stud.

I OP-läget, på grund av att kungen / jacken befinner sig i ett hörn, är väggen betydligt överbyggd från ett strukturellt bärande perspektiv.

Från ett strukturellt bärande perspektiv är nästan alla hörn i allmänhet överbyggda på grund av att de är inramade med en eller flera extrapinnar som bara finns för att ge stöd till kanten av sheetrock. Dessa extrapinnar behövs inte för att uppfylla kraven på lastbärare.

Så, från väggens strukturella synvinkel är ett 1-hål ett icke-problem i OP-läget . Fortsätt och borra det, helst med hälften av hålet i kungstången, och den andra halvan i antingen hörnet stud. Om kungen tjänar som en hörn stud, då hälften i kungen och halva i jackan. Eller halv i jackan och halv i tomrum mellan jack och dörrkarm (tillfälligt fyll tomrummet att borra).

Från en kodsynpunkt kan inspektören förstå detta, eller kanske inte. Fråga honom / henne innan du borrar.

    
svaret ges 12.10.2013 23:10