Min heminspektör uppgav att mitt hem är kopplat med gemensamma neutrala produkter för de flesta kretsar. Jag antar att det här är meningsfullt så länge säkerhetsplatsen är närvarande. Han sa också att de flesta kretsarna med delad neutrala har inga gemensamma resningsbrytare. Han sa att jag skulle ersätta dem med vanliga resebryggare.
Av en eller annan anledning tog installatören bort isoleringen på romex-baksidan hittills kan du inte identifiera vilka ledningar som ingår i vilken krets. Det komplicerar sakerna ganska mycket.
Vilken typ av brytare behöver jag köpa för min brytare? Vilka brytare i min låda behöver bytas ut?
Den nationella elektriska koden kräver samtidig avbrytning av multiwire-kretskortsledare.
Det kräver INTE vanliga turbrytare.
Här är de relevanta artiklarna:
210.4(B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.
Informational Note: See 240.15(B) for information on the use of single-pole circuit breakers as the disconnecting means.
240.15(B) Circuit Breaker as Overcurrent Device. Circuit breakers shall open all ungrounded conductors of the circuit both manually and automatically unless otherwise permitted in 240.15(B)(1), (B)(2), (B)(3), and (B)(4).
(1) Multiwire Branch Circuit. Individual single-pole circuit breakers, with identified handle ties, shall be permitted as the protection for each ungrounded conductor of multi-wire branch circuits that serve only single-phase line-to-neutral loads.
Lägg märke till den sista artikel 240.15 (B) (1) gör att du kan använda identifierade handtagsslangar på enpoliga brytare för multiwiregrenkretsar.
Förutom det är något hus som är byggt enligt en äldre kod (som 1983) vanligt farfar tills du gör stora förändringar, som att byta ut panelen och måste sedan uppgradera till de nya kraven.
När det gäller att bestämma vilka kretsar som är multiwire. Du kan börja med det vita och det svarta på de 50 ampbrytare som ska kopplas ihop. Då skulle någon röd tråd normalt vara i en multivire-kabel med en svart. Att bestämma vilket rött går med vilket svart blir ditt projekt.
Lycka till och vara säker!
Delad neutral beskriver en mängd olika scheman , varav endast en är en flertrådsgrenkrets . Alla är känsliga för felkopplingar, för i USA sätter vi inte strömbrytare på neutralen. Neutralt kan överbelastas om ledningarna inte är perfekta.
Om det är en flertrådig bankkrets, måste de två hoten vara på motsatta poler, så att neutralen endast bär differential (obalans) ström. Faktum är att du behöver brytare med vanlig avstängning , ** som i en brytarepanel brukar uppgå till en dubbelbrytare. En svaghet i Q-linjepanelerna är att handtagsbindning av två tvåbrytare inte garanterar att de ligger på motsatta poler. En styrka på Q-linjen är att 2-poliga brytare är ganska kompakta och kan gå nästan var som helst. Så det rätta svaret med den här panelen är att använda 2-poliga brytare med den här panelen.
2-poliga brytare gör 2 saker för dig: 1) de försäkrar dig att du landar på motsatta poler (så du överbelastar inte neutralen), och 2) de ger dig vanligt underhållsavstängning. Som en bieffekt 3) ger de verkligen dig en gemensam resa. Det är en bieffekt som är förknippad med att använda breakers.
Om det inte är MWBC, måste du vara mycket försiktig. I synnerhet får alla hots på en pol, fungera tillsammans vid full effekt , inte kunna överbelasta den neutrala ledningen. Det finns flera kodkrav som diskuteras i NEC 215.4 (A) och 225.7 (B) .
** Kravet är det normala underhållsavstängningen måste stänga av alla delar av MWBC. Vanlig resa är inte ett krav. Det är relevant om kretsen matas med säkringar, en avstängningsbrytare är tillräcklig, ingen anledning att försäkra sig om båda säkringarna på ett ögonblick. I en brytarepanel är brytare emellertid presumptive underhållsavstängning. Effektivt detta kräver en 2-polig brytare eller handtag band.
Läs andra frågor om taggar circuit-breaker electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna