Jag installerar tyst varm i golvmattor i ett litet rum. Vi installerade en fyra brytare underpanelen. Termostaten för golvvärmebatterierna har inbyggd gfci, men visar bara neutrala och heta anslutningar och ingen jordanslutning. tror du att det här betyder att de använder termostaten som jordnät? Kan det här fungera, eller skulle jag behöva koppla termostaten tillbaka till huvudpanelen? Detta är en dedikerad krets. Jag hade problem med att kontakta themre tech support.Any hjälp skulle uppskattas mycket. Tack, mike s.
GFCI behöver ingen jordanslutning för att fungera. Det kontrollerar för en obalans mellan HOT och NEUTRAL blyström, förutsatt att någon skillnad kommer att fly till marken, möjligen genom en mänsklig kropp.
Det är därför som det är lagligt att använda ett GFCI-uttag utan en jordanslutning, förutsatt att du installerar den på en gammal jordad krets.
NEJ, de använder inte neutralen som mark. Om allt du talar om är termostaten då är det troligtvis allt plast och behöver inte en mark. Kabeln för golvvärmeelementet är vanligtvis avskärmad där skärmen är marken. Som tidigare nämnts kommer termostatens GFI-funktion att fungera bra utan jordningsorgan.
En ny krets och ny värmeutrustning måste alla ha ett jordningsorgan.
Läs andra frågor om taggar subpanel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna