I det här fallet finns det fler än ett problem att fixa
Jag misstänker att du hörde "ledningen borde begravas 6" djup "någonstans, gick ut till hemmalagret, fick den närmaste / billigaste ledningen du kunde och begravde den. (Antingen det eller någon i hemaffären berättade för dig "röret borde begravas 6" djupt.) Tyvärr för dig är den 6-regeln bara tillämplig på styv metallrör (RMC) - PVC-ledningen du använder måste begravas 18 " djupt, så måste du dra ut trådarna, gräva upp den och återköra den på djupare djup (och lägg till 12 "längder med kopplingar i varje ände för att kompensera för det).
När du har tagit ledningen till rätt gravdjup kan du sedan dra en uppsättning 12AWG THHN / THWNs (svart / vit / bar) genom ledningen. (Hade du fått rörledningsrätten, dra ut den gamla ledningen och stoppa ny tråd nerför ledningen skulle ha varit allt som behövdes för en fix.)
För nästa bloke: Använd bara en annan längd på 12/2
Du kan inte göra vad du vill utan att göra hela kretsen till en 15A-krets (vilket kräver att bytet bryts med en 15A-brytare). Få bara lite 12/2 och använd det istället.