Gfi som har 12 2 gauge 20 amp, kan jag knyta en 14 2 gauge i lastplinten för ett uttag ans ljus i mitt skjul

0

Jag har en gfi med 12 2 20 amp tråd och vill köra ström till min skur kan jag knyta in 14 2 gauge tråd i laddplinten för ett uttag och litet ljus

    
uppsättning Buff35 28.06.2018 03:18

1 svar

5

I det här fallet finns det fler än ett problem att fixa

Jag misstänker att du hörde "ledningen borde begravas 6" djup "någonstans, gick ut till hemmalagret, fick den närmaste / billigaste ledningen du kunde och begravde den. (Antingen det eller någon i hemaffären berättade för dig "röret borde begravas 6" djupt.) Tyvärr för dig är den 6-regeln bara tillämplig på styv metallrör (RMC) - PVC-ledningen du använder måste begravas 18 " djupt, så måste du dra ut trådarna, gräva upp den och återköra den på djupare djup (och lägg till 12 "längder med kopplingar i varje ände för att kompensera för det).

När du har tagit ledningen till rätt gravdjup kan du sedan dra en uppsättning 12AWG THHN / THWNs (svart / vit / bar) genom ledningen. (Hade du fått rörledningsrätten, dra ut den gamla ledningen och stoppa ny tråd nerför ledningen skulle ha varit allt som behövdes för en fix.)

För nästa bloke: Använd bara en annan längd på 12/2

Du kan inte göra vad du vill utan att göra hela kretsen till en 15A-krets (vilket kräver att bytet bryts med en 15A-brytare). Få bara lite 12/2 och använd det istället.

    
svaret ges 28.06.2018 03:37