Du behöver en speciell behållare när mer än standard antal ledningar behöver anslutas?

3

Jag har två vanliga vägguttag som styrs av en enda polskontakt. Jag vill ersätta dem med nya, och trodde att jag bara behövde ta ett par dubbelsidiga plugins för dem.

Förutom att det finns fler ledningar än duplexuttagen har behållare. Jag tittar på 2 svarta, 2 vita, 2 röda (utom på det längsta uttaget finns det bara en röd som bäraren) och jag undrar vilken specifik utloppstyp jag behöver för den här buggern för att behålla denna konfiguration, eller gör jag bara kepsa paren och köra en bly av dem? Se bild för mer information, någon utbildning välkommen som alltid.

    
uppsättning Chris W. 26.03.2014 00:48

1 svar

3

Om det i själva verket är ett splittat utlopp, borde du ha en bra ledning av svarta och en svart pigtail, den röda och en röd pigtail och du kan ansluta de vita direkten eller dra dem och en pigtail som du föredra. Du måste bryta fliken som förbinder behållarna på den heta sidan, åtminstone (min gissning är att de bröt den heta fliken och lämnade den neutrala fliken ansluten, titta på bilden vi börjar med.)

Anslut också jordledningen till den nya behållaren ...

    