Är det säkert att lägga isolering bredvid knopp och rörledning?

3

Jag har ett rum som har några riktigt fula billiga paneler på väggarna. Jag vill rippa ut det & byt ut med gips. Medan jag är på det, skulle jag vilja lägga till ljudisolering isolering mellan rum & värmeisolering på ytterväggarna.

Huset har dock knopp & rörledningar. Är det säkert att lämna ledningarna ensamma för detta projekt? (Självklart om något måste göras, gör det när väggen är öppen är bäst.)

    
uppsättning tomwhipple 28.03.2014 14:35

2 svar

5

Om du kan isolera väggarna utan ett " material som omsluter ledarna ", så är det säkert. Men jag skulle tro det skulle inte vara en väldigt välisolerad vägg. Knopp och rörledningar är tänkt att ha ett område med fri luft om det. Isolering som inkräktar på detta utrymme kan leda till att ledningarna överhettas.

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 394 Concealed Knob-and-Tube Wiring

II. Installation

394.12 Uses Not Permitted. Concealed knob-and-tube wiring shall not be used in the following:

(5) Hollow spaces of walls, ceilings, and attics where such spaces are insulated by loose, rolled, or foamed-inplace insulating material that envelops the conductors

    
svaret ges 28.03.2014 15:00
5

Svaret ändras beroende på plats.

På grund av en fullständig brist på faktiska brandhändelser begärde fyra västra USA: CA, OR, WA och ID ett undantag till NEC 394.12 och tillåter isolering över Knob & Rörledningar. På vissa ställen måste du först skicka en Knob- och-rörledningssäkerhetsrapport , och överallt är det en bra idé.

Det är en komplett myt som Knop & Röret måste luftkylas. Mät mätaren i stället och sätt in en lämplig AFCI-brytare för mätaren, och du är klar. 100 år gammal koppar är lika bra som modern koppar, med avseende på hushållsbruk. Du borde ta bort höga enheter från K & T. Vad som är kvar, särskilt i tiden med CFL och LED, kommer inte att dra tillräckligt med ström för att orsaka ett problem.

Tidens isolering var inte så bra, och kanske av den anledningen är K & T inte beroende av det. Keramiska rör kommer att överskrida civilisationer och hålla ledningarna ifrån varandra, även om isoleringen är skadad.

Du kan till och med lägga till en extra säkerhetsmarginal genom att underkänna K & T (motsatsen av beroende på luftkylning). Till exempel om du hittar 12 gauge tråd, sätt en 15 amp AFCI på plats, och du är mer än klar. För 14 gauge tråd kan en 10 amp brytare göra bra, även om de tittar på dig rolig på Home Depot. Home Depot kommer förmodligen inte att ha rätt breaker, men du kan modiga DIY scorn hos Grainger, eller bara beställa online.

Se

Du bör dock byta ut eventuella säkringar. De är farliga, även med typ S-säkringar.

    
svaret ges 28.03.2014 22:55