Can Jag har ett badrumsfläkt till två växlar i parallell?

0

Jag vill kontrollera ett badrumsavgassfläkt med en väggutlösare och ett 24 vakrelä. I grund och botten skulle båda omkopplarna kopplas parallellt. Är det säkert att göra?

    
uppsättning rmkilc 19.05.2014 21:43

2 svar

0

Det finns inget elektriskt fel med detta, så länge ingen annan del av den elektriska koden i din region bryts. Till exempel kan du inte överbrygga kryssrutan. Och ditt relä måste betygsättas och inte bli för varmt om det används 24/7.

Du kan också göra detta med hjälp av hushållsregleringskomponenterna.

Observera att din mark måste anslutas till rutans ram och troligen tidsramen, i enlighet med normala elektriska installationsprocedurer. Reläet är inte berörbart av människor och behöver inte jordas.

    
svaret ges 20.05.2014 08:23
0

rmkilc, vad du vill göra är i princip FINE. Bara du behöver inte några reläer eller någonting snyggt. Du kan ansluta 120V-kretsen med två strömbrytare parallellt. Detta görs hela tiden med fans av FanTec (fjärrmotorer).

Jag har typiskt en korsningslåda nära fläkten och kör två byta slingor ner, en till varje rum.

    
svaret ges 20.05.2014 13:21