är det acceptabelt att ha två kretsar med en delad het men olika neutraler?

12

Jag jobbar med att katalogisera hodge podge elektriska systemet i mitt gamla hus. Det finns en gammal säkringlåda som konverterades till en korsningslåda när de sätter in brytaren. Inuti den här rutan finns det en het som kommer från brytpanelen som används för att driva två olika laster. Det konstiga för mig är att lasterna har olika neutrala egenskaper.

Här är ett förenklat diagram över vad jag hittade:

Derödaochblåabelastningarnaärkoppladetillenvanlighet,mendeledertillolikaneutralaämnen.Somnikanföreställaerdetenmassaolikakretsarsomkommerfrånbrytpanelen.

HusethargammalstålrörsomlöperfrånljustillljuspåvindenochalladessalinjerärTHHNelleräldretorkdukiledningen.IngentingärRomex.Härärkanalgrupperingen:

Rör1:3/4"stålrör från brytpanel till korsningslåda. Innehåller 9 THHN-ledare, inklusive de varma och båda neutralerna som visas i diagrammet.

Rör 2: 3/4 "stålrör från kopplingslåda med röd belastning varm och neutral.

Rör 3: 3/4 "stålrör från kopplingslåda med blå belastning varm och neutral.

Någon har en åsikt om detta?

    
uppsättning Murenrb 31.07.2017 17:47

2 svar

9

Generellt sett nej

För att kunna göra det på så sätt sprang de förmodligen enskilda (unsheathed) ledningar, vilket är mot NEC. Från den här relaterade frågan är den relevanta NEC

NEC 300.3(B) requires that:

All conductors of the same circuit ... shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord [with certain exceptions that do not apply here].

Logiken här är att du vill minimera ledningens exponering. Mantel hjälper till att förhindra att ett litet nick blir en stor chock.

Om du ska uppgradera detta på rätt sätt skulle du springa, säg en helt ny 14-2 till din röda armatur, och sedan från den röda armaturen till den blå fixturen. Således skulle de dela samma heta och neutrala kretsar korrekt

EDIT: Eftersom dessa är inuti röret, anses det som acceptabelt.

    
svaret ges 31.07.2017 18:17
5

Det är bra. Men det hjälper till att markera det så nästa kille vet vad du gjorde. Här är litmusprovet:

Är strömmen lika vid varje punkt i varje kabel eller ledning?

Om du har 1 varm returström på 2 neutraler, och de är alla i samma kanal, så är det OK. Om du har 7A på det heta, 5A kommer tillbaka på en neutral, och 2A kommer tillbaka på den andra neutralen, är du OK. Du kan testa detta på ett par sätt:

  • Sätt en klämmätare runt alla ledningar vid varje ingång / utgång till en kabel eller ledning. Om strömmarna är lika, bör det läsa väsentligen noll på full belastning.
  • koppla alla ledningar i en krets i fråga till en GFCI-brytare, och också ha god disciplin om att hålla hots och partnernutrals tillsammans.

Jag frågade redan en nyligen fråga om detta här .

    
svaret ges 31.07.2017 19:13