Kylningsfläktar med 3 svarta, 3 vita, 1 röda och 2 lediga koppartrådar

1

Jag försöker leda en ny takfläkt i ett hus byggt 1920-talet.

Från taket finns: 3 svarta ledningar 3 vita trådar 1 röd tråd 2 bara koppartrådar

Från fixturen finns: 1 svart tråd 1 vit tråd 1 blå tråd 1 grön / gul tråd

Det finns också en grön / gul tråd från monteringsfästet. Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning Tyler 07.07.2018 14:31

2 svar

0

Låt oss börja om igen:

Om du inte har stängt av strömmen vid brytaren, behåll båda avstängningarna när du har en fläkt på plats utan knivar. Att driva en fläkt utan blad på kan skada fläkten.

Du har bestämt den svarta ledningen till vänster är linjen varm, och det verkar att det här måste vara kopplat till den lilla vita (återställt som varmt) bredvid det. Detta leder linjen varm till båda omkopplarna. (Den vita anslutningen till båda omkopplarna, eller hur?) I samma kabel som den här vita kommer en svart från en strömbrytare och en röd från den andra kommer från den andra. Välj en (säg den svarta) och anslut den till inomhusfläktens svarta och blå ledare. En strömbrytare styr nu hett till inomhusfläkten.

Anslut nu fläktens vita ledning till de två anslutna vita ledningarna (dessa är neutrala). Anslut den nakna koppar till den gröna w / gula stripen. Vid denna tidpunkt skulle fläkten fungera men försök inte utan att knivarna fästs (kan skada fläktmotorn) och inte sätta på dem ännu eftersom du fortfarande har fler ledningar för att ansluta till utvändig fläkt och bladen skulle vara i vägen.

Om du vill att du kan sätta på bladet och testa inloppsfläkten, ta sedan av ett blad för att ge dig utrymme för att göra ytterligare anslutningar. Men vid denna tidpunkt tror jag att det bara finns två ledningar som inte är anslutna till det röda och en svart som går till utsidan. Anslut dessa två ledningar för att koppla varma till utvändig fläkt.

Båda fansen ska nu arbeta.

    
svaret ges 08.07.2018 01:41
0

OK ledningarna i omkopplingsboxen är alla heta eller omkopplade heta (plus den nakna gnd). Den vita kabeln i den här rutan går till båda omkopplarna (kan se men tänka så) och det är alltid varmt. (Så tänk inte att det är neutralt, det finns ingen neutral i omkopplingsboxen.) Den svarta och den röda är omkopplade hots för fläkten och ljuset.

Titta i lådan för fläkten och hitta kabeln från omkopplingsboxen - den har de svarta, röda och vita ledningarna i en kabel. Den röda ledningen ansluts till den blå för ljus och den svarta ledningen till den svarta fläkttråden. Den vita ledningen används för varmfoder och det måste anslutas till en alltid het, vilket förmodligen kommer att vara en av de andra svarta trådarna. Du måste bestämma detta genom att testa spänningen med strömbrytare av och på. Du bör markera ändarna av den här vita ledningen med svart tejp för att indikera att det är varmt.

De andra två vita kablarna (anslutna) är neutraler (en från matningen och en till den andra fläkten) och dessa två kablar ska anslutas till fläktens / ljusets vita ledning (vanliga neutrala).

Den randiga gröna är markerad för fläkten / ljuset och ska anslutas till den nakna kopparjorden. Den gröna från lådan måste också vara en mark till lådan och den ska anslutas till den nakna kopparjorden.

Den sista svarta tråden måste vara den heta matningen till den andra fläkten. Om vi har det här rakt, ska det vara kopplat till den svarta markerade vita.

    
svaret ges 07.07.2018 21:06