Jag har en oskärmad Cat5E-kabel som jag drar ner en vägg längs en stud. Nära botten av väggen finns en 120v linje som går parallellt med golvet.
1) Är det bra att säga upp Ethernet i en enkelkopplingsbox, nästan på toppen av om kraftledningen?
2) Skulle det vara bättre att använda en metalllåda?
Det antas att din fråga syftar till att minimera elektromagnetisk störning (EMI). Svaret är mycket svårt att vara exakt för ditt fall. EMI beror på många faktorer, men för ditt fall är de variabler du borde vara intresserade av: separationen mellan kablarna och hur länge de två kablarna går ihop. Separationen är omvänt proportionell (inte linjärt) till EMI, och avståndsledningen är proportionell (ibid på linjäritet) till EMI.
Det beror också på vad du ansluter till eluttaget! Om du kör en bricka eller en dammsugare, skulle jag förvänta mig att se mer omföringar i din Ethernet-kabel till följd av om du skulle ansluta datorn till eluttaget.
Tyvärr kommer metalllåda inte att köpa dig mycket. (Men om du gör det, se till att det är jordat på samma mark som strömkabeln.) Skadan görs verkligen i UTP-enheten, som går parallellt med nätkabeln där den är avslutad. I många applikationer för fartygsdesign (där det finns mycket mer begränsade utrymmen), för 120V-effekt kräver det vanligtvis bara 1 tums separering mellan 120V ström och Ethernet-kabel. Så skulle jag råda dig att hoppa över metalllåda och försöka ge den en tum av separation som jag nämnde ovan. Du kan också överväga att omdirigera kabeln om du fortfarande är orolig.
Läs andra frågor om taggar wiring power data-wiring low-voltage Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna