Prevent Portable AC från tripping breaker

0

Jag bor på översta våningen i en lägenhet i södra Kalifornien och det har inte central AC. Jag har en bärbar enhet (11,4 amp, 115 V, 1310 W, 60 Hz) och det fortsätter att trippla min brytare. Jag har inte tillgång till breakerboxen (jag tror att de befinner sig i källaren), så jag måste ringa brådskande underhåll för att fixa det (det är alltid utlöst efter timmar).

Min lägenhetschef är så hemsk att jag skulle bli bättre utan henne. Jag kan aldrig nå henne personligen eller via telefon. Jag lämnar meddelanden och hon returnerar aldrig dem. Jag skickar arbetsorder och de slutförs aldrig. Den enda framgång jag har haft är att kontakta hyresgästsförbindelser med förvaltningsbolaget.

De drar sina fötter på att lösa problemet och jag håller på deras fall eftersom jag tror att det här är en säkerhetsfråga. Inte så mycket för att jag behöver AC, men för att det inte ska snubbla. Det enda på denna krets är AC-enheten och ... Jag tvivlar verkligen på att de har mig på 10 amp-brytare, särskilt med tanke på att jag har ett kylskåp.

Hur som helst, orsaken till denna bakre historia är att jag vill veta om det finns ett sätt att stänga av strömmen vid utloppet. Finns det en enhet som skulle gå mellan kontakten på AC-enheten och uttaget som skulle kunna skära av enheten om den drar mer än en viss mängd el? Jag vill verkligen inte driva saker för långt med förvaltningen och göra en fiend från fastighetschefen, men jag vill också ha AC.

Också värt att notera, jag har anslutit min 10 amp vacuum i uttaget och det har inte kortat. Jag vet inte om jag har något mer krävande än 10 amp, annat än kylskåpet.

    
uppsättning Wozezeka 09.07.2017 23:45

1 svar

1

En gadget som stänger av strömmen vid uttaget innan den träffar 15A belastning, är inte riktigt lösningen för ditt problem. Till exempel kommer en hälsosam luftkonditionering normalt att stiga över 15A, men återgå till specgränser tillräckligt snart.

Det verkliga problemet är någon annanstans. Antingen

  • Ditt luftkonditioneringsapparat har ett problem och ritar mer än det ska. Detta händer ofta med luftkonditioneringsapparater som är nära sin slutförvaring, dvs det har en långsam läckage. I alla fall är 11,4 ampere mycket för ett fönster luftkonditionering, jag misstänker en ny, effektiv man kan betala sin kostnad i elbesparingar.
  • Det finns andra laster på den kretsen som du inte berättar om eller som du inte vet om.

För det första kan du testa med en gemensam effektmätare som en $ 20 "Kill-a-watt". Svett inte en kortvarig startspik, titta på kontinuerliga belastningar högre än annonserade. Om du ser det, är luftkonditioneringsapparater i allmänhet inte reparerbara (eller värda att reparera) och det är bättre att uppgradera till en modern, effektiv en i alla fall. För samma mängd kylning, kolla på BTU, inte watt eller ampere.

    
svaret ges 10.07.2017 21:26