På grund av ett särskilt undantag (NEC 210.21.B.3) får du använda 15A-behållare (plural) på en 20A-krets. För att vara UL-listad måste alla 15A-behållare bevisa att de kan hantera 20A i alla avseenden (förutom 15A till en enda kontakt, eftersom det fortfarande betyder 15A).
Nästan varje 120V behållare är en duplex (dubbel). Om du har en simplex (singel) 120V / 15A-behållare, är det speciellt. Som Ed Beal noterar, eftersom endast en sak kan anslutas och den måste vara & lt = = 15A, måste brytaren vara 15A. NEC 210.21.B.1.
Om du byter ut en hårdvarvad belastning, behöver man bara betala omkopplaren för den hårddiskade belastningen.
Om du byter en enda behållare, måste omkopplaren vara nominell för maximal behållare (kanske 15A). Om en strömbrytare styr två eller flera behållare, kan du ansluta något där, och omkopplaren måste vara märkt för vad som helst som brytaren är märkt för.