Moving uteplats fläkt till sin egen switch

2

Under vår uteplats har vi en fläkt och ett säkerhetsljus. Fläkten och säkerhetsljuset är samma ljusbrytare, så de är båda på eller av båda. Det enda sättet att köra fläkten utan säkerhetsljuset är att ta bort glödlamporna från säkerhetsljuset, vilket är mycket besvärligt.

Vid dörren finns en strömbrytare för fläkten / ljuset, och en trevägsbrytare som styr matsal ljuset. Jag skulle vilja göra något av följande alternativ:

  • Byt ut matsalsljusets andra brytare vid korridoren med en enda polskontakt och gör matsalen ljus endast kontrollerbar därifrån, då har två enpoliga strömbrytare vid dörren för att styra fläkten och säkerhetsljuset självständigt.
  • Byt säkerhetsljusets brytare med något av följande: länk ... och få en vara fläkten, och en vara säkerhetsljus och lämna matsalen ljus ensamt.
  • Jag fiskade en romekabel från säkerhetsljusens låda till lådan vid dörren (ca 3 fot), vilket jag gissar kommer att bli den svåraste delen av projektet. Jag kan ansluta fläktens kablar till den andra änden av denna kabel i säkerhetslampans ruta.

    Jag misstänker att det här är enkelt, men det sätt på vilket trevägsomkopplaren är ansluten förvirrar mig lite. Hur skulle jag gå om att koppla omkopplarna för dessa alternativ? Jag tror att jag i slutändan skulle vilja gå med vilket alternativ som slutar med det minsta antalet anslutningar i lådan. Jag har här en bild av inställningen och alternativen, liksom en bild i rutan.

    Redigera:Gårmedalternativ2

    Såförledningsdelenskullejaggöraföljande(baraläggauppstegenhär):

  • Hämtadendubblaomkopplaren(jaghardenhärredan: länk )
  • I omkopplingsboxen sluter du den dubbla omkopplaren på samma sätt som den nuvarande enda strömbrytaren är ansluten nu
  • Koppla in den nya kabelns vita och svarta ledning i omkopplarboxen till toppen av den dubbla omkopplaren
  • Anslut alla grunder tillsammans i växlingsrutan
  • I säkerhetslampan kopplas alla vita ledningar tillsammans (både den gamla en ny kabel och säkerhetsljuset)
  • Anslut alla grunder tillsammans i säkerhetslampan
  • I säkerhetslampan kopplar du den svarta ledningen till säkerhetsljuset och den svarta ledningen på den gamla kabeln tillsammans
  • I säkerhetslampan kopplar du den svarta ledningen till kabeln till fläkten och den svarta ledningen på den nya kabeln tillsammans
  • Verkar det rätt så långt som ledningarna?

        
    uppsättning Allen S 05.11.2018 15:12

    2 svar

    0

    Jag tror att din beskrivning är i grunden rätt för att koppla ett annat vanligt uttag, men INTE för ett omkopplat ljus. Stycke för bit:

    In the switch box, wire the bottom of the dual switch the same as the current single switch is wired now

    Den befintliga strömbrytaren ska ha en svart heta som kommer in och en omkopplad varm går ut. Den nya omkopplaren kan faktiskt ha en vanlig varm som kommer in, i så fall kommer du vanligtvis att ha en skruv på ena sidan för de vanliga heta och 2 skruvarna på andra sidan för de två omkopplade knutarna. Med den ursprungliga omkopplaren spelade det ingen roll om (om alls) om du blev varm vs. switched-hot korrekt, men nu är det absolut viktigt. Omkopplaren du ansluter till har två skruvar för heta med en metalldel som förbinder de två skruvarna. Så länge du lämnar den metallen på plats, kan du ansluta bara en varm tråd och dela den mellan de två strömbrytarna, vilket är vad du vill göra här.

    In the switch box, connect the new cable's white and black wire to the the top of the dual switch

    NEJ! Anslut svarta till den svängbara skruven på toppbrytaren. Den vita kommer att anslutas med den andra neutralen (från den gamla kabeln) till den gemensamma neutralen (dvs den vita ledningen som är ihop med den vanliga svarta hettråden).

    In the switch box, connect all grounds together

    Korrigera.

    In the security light box, connect all white wires together (both the old an new cable, and the security light)

    Inte riktigt. Säkerhetsljuset (vit tråd eller skruvplint) ansluts endast till den gamla vitkabeln. Fläkten (vit tråd eller skruvplint) ansluts endast till den gamla vitledningen.

    In the security light box, connect all grounds together

    Korrigera.

    In the security light box, connect the black wire for the security light and the black wire on the old cable together

    Korrigera.

    In the security light box, connect the black wire for the cable to the fan and the black wire on the new cable together

    Korrigera.

    Does that seem correct as far as the wiring?

    Jag tror att det täcker det. För att sammanfatta:

  • Kabel från panelvit - för närvarande till vit av gammal kabel, ansluts nu till gammal & vit av ny. (Alla neutrals tillsammans, men bara i den här rutan, inte i ljus / fläktlådan).
  • Kabel från panel black - flyttad från gammal switch till vanlig av ny switch. Om ny omkopplare inte har en gemensam, pigtail till båda heta skruvarna.
  • I ljus- / fläktlådan ansluts fläkten till den gamla kabeln (svart kopplad varm, vit neutral) och ljusanslutningen till den nya kabeln (svartvit, vit neutral)
  • Överallt hittar du grunderna, de blir alla tillsammans.
  • Viktigast: Gör inte någonting med 3-vägsbrytaren. Förutom att 3-vägs switchar är något förvirrande (och lätt att röra om du är ny för dem), om 3-vägs är på en annan krets så kan du definitivt inte blanda saker ihop.

        
    svaret ges 05.11.2018 17:31
    0

    Jag skulle få en dubbelbrytare på ett enda ok, sätt sedan fläkten på 1 och säkerhetsljuset på den andra. En boxförlängare gör det möjligt för dig att sätta den romexen i en rörhylsa eftersom den måste skyddas och att de befintliga 3ways kommer att hålla dig från att vara förvirrad på ledningarna.

        
    svaret ges 05.11.2018 15:26