Jag har 2 väggkontakter. 4 trådar som kommer ut ur taket (svart-hett, rödhettigt, vitt vanligt, markbundet), en takfläkt och en fjärrkontroll. Hur leder jag dem och kan fortfarande använda väggbrytare?

Jag kan ansluta takfläkten och lämna den röda ledningen med en trådmutter, men det lämnar en värdelös strömbrytare i väggen. Takfläkten som uppstod tidigare hade en fjärrkontroll och växlarna på väggen fungerade (1 strömbrytare var på för att fjärrkontrollen skulle fungera och den andra styrda strömmen till fläkten). Hur leder jag det tillbaka så här?

    
uppsättning Mark 08.07.2014 13:31

6 svar

4

  • Börja med att stänga av strömmen vid brytaren och kontrollera att den är avstängd med en spänningstestare utan kontakt.
  • Anslut alla lediga eller gröna jordledarna tillsammans.
  • Anslut den vita ledningen från taket till den vita ledningen på ingångssidan av fjärrmodemodulen och den vita ledningen i fläkten.
  • Anslut den svarta ledningen från taket till den svarta ledningen på ingångssidan av fjärrmodemottagaren.
  • Anslut den blå ledningen från utsidan av fjärrmodemodulen till den blå ledningen i fläkten.
  • Anslut den röda ledningen från taket till den svarta ledningen i fläkten.
  • Lossa den svarta och vita kabeln från utgångssidan av den fjärrmodul som mottagits.
  • Nu när en strömbrytare är på, kommer fjärrkontrollen att styra ljuset. Den andra strömbrytaren slår på och av fläkten. Du kommer att sluta med något så här.

    Alternativtkandukoppladensåhär.

    På så vis kommer fjärrmodulen att styra fläkten (när strömbrytaren är i läge ON) och den andra strömbrytaren styr ljuset.

    Detta svar förutsätter att den svarta ledningen styr fläkten, medan den blå kontrollerar ljuskitet på fläkten. Kontrollera dokumentationen som medföljde fixturen, för korrekt anvisningar för ledningsdragning.

        
    svaret ges 08.07.2014 15:10
    1

    För mina omkopplare till jobbet, när jag anslutit de blå ledarna till lamporna tillsammans, var jag också tvungen att ansluta de två blåa trådarna till den svarta ledningen från taket för att ljuset skulle få ström.

        
    svaret ges 19.07.2015 17:17
    1

    Det här var till hjälp för att förstå rött från taket men för att få min fjärrkontroll till arbetsfläkt och ljusfunktioner medan väggkontakten var på, var tvungen att leda så här: rött från tak till svart av mottagare, svart från tak takad, vit från tak mot vit av mottagare och ljus / fläkt, gul från mottagare till svart ljus / fläkt, blå från mottagare till blått ljus / fläkt

        
    svaret ges 06.12.2016 00:52
    1

    Det här är en mycket användbar webbplats. Min inställning är som user63515: fjärrkontrollen har svart & vit på ingångssidan; blå & gul utmatningssida. Huset har svart, vitt och & jordledningar. Ansluten svart ingång till svart hus, vit ingång till vitt hus & vitt ljus / fläkt, blå utgång till blått ljus / fläkt och gul utgång till svart ljus / fläkt. En väggbrytare driver hela fläkten. Se till att fläkten är påslagen genom att dra kedjan. Fjärrkontrollen styr nu fläkthastigheter och ljuset!

        
    svaret ges 25.12.2016 18:51
    0

    Jag gjorde det här igår kväll på min lägenhet. Fläkten är en 2018 Hunter fjärrkontroll, inga kedjor. Jag ville kunna ändra fläktriktningen och hastigheten, så jag var tvungen att använda fjärrkontrollen för det. Jag ville att ljuset skulle styras från 2 3 poliga omkopplare. Växelsituationen är: enkel 3-polig garageportång. Dubbel omkopplingsplatta hyser en enda pol till vänster och en 3 pol till höger när du tittar på den, i vardagsrummet / köket ingången. Röd från tak till svart från fläkt och svart utanför fjärrkontrollen. Svart # 1 från tak till blått från fläkt. Blå från fjärrkontrollen är avstängd. Vit från tak till vit på fjärr och vit från fläktar tillsammans. Koppar från tak till alla gröna och gula ur fjärrkontrollen. Svart # 2 från tak till svart till fjärrkontroll. Fungerar som en charm. En kontroll av 3-polen bredvid enkelpolen under en dubbelkopplingsplatta avslöjade svart som resenären ansluten till två skruvar på 3-polen.

        
    svaret ges 12.04.2018 21:50
    0

    (C) Tak / AC-försörjning: vit, svart & Röd

    (RI) mottagare i: vit, blå & svart

    (RO) Mottagare ut: vit & svart

    (F) Fläkt: vit, svart & blå

    Anslutningar

    • C vit & RO vit
    • RI vit & F vit
    • RI svart & F svart
    • RI blå (ensam)
    • RO vit & C vit
    • RO svart & C svart
    • C röd & F blå
    svaret ges 01.06.2018 04:48