USA utloppstillstånd som inte är jordade från överspänningsskydd för alla uttag i endast 1 rum i mitt hus

0

Jag har 1 rum som ska vara mitt teaterrum i mitt hus, och för alla utlopp i detta rum lyser det jordade ljuset på flera överspänningsskydd inte. Om jag flyttar dessa överspänningsskydd till något annat rum i mitt hus är det jordade ljuset på. Jag tog av väggplattan (efter att ha stängt av brytaren för det här rummet) och kontrollerat och det finns en koppartrådsledning som kommer ut ur kabelkörningen till behållarboxen tillsammans med de svarta och röda ledningarna och att koppartråd är fastsatt till jordskruv på plastlåda för utloppet. Varför skulle alla utlopp i detta rum fungera så här när de verkar vara jordade? Finns det något sätt att fixa det här eller behöver jag bara byta ut det med ett GFCI-uttag från det jag har läst?

    
uppsättning john johnson 17.08.2016 22:36

1 svar

2

Återläsning av ditt inlägg, jordkabeln ska anslutas till jordningsskruven på uttaget, inte plastlåda. Plastövergångslådor behöver inte jordas (de är inte metall, trots allt). Bristen på en jordanslutning på själva utloppet är varför överspänningsskyddet visar en ojordad anslutning, och 3-ljuskretsprovningen skulle också visa en öppen mark.

    
svaret ges 17.08.2016 22:45