HVAC Fläkt inställd på ON-läge slår också på A / C-enheten

1

Utanför A / C-enheten slås till när fläkten är omkopplad till ON-läge. Detta är ett problem eftersom när termostaten kräver värme slås det på fläkten som också slår på aggregatet.

A / C-enheten är inte en värmepump.

Systemet består av en Honeywell 9000 Wifi-tromostat, Traine XL1200 A / C-enhet och Aprilaire 500 luftfuktare. Alla ledningar är anslutna till liknande färger utom A / C-enheten som har en röd och vit ledning från den externa enheten som är ansluten till gul och vit i kopplingsboxen där alla termostaten är anslutna ihop. Jag kontrollerade panelen på luftbehandlaren, termostaten och luftfuktaren och trådarna är anslutna enligt följande:

Röd tråd ansluts till R och Rc

Blå ledning förbinder C

Gul tråd ansluts till Y

Vit tråd ansluts till W

Grön tråd ansluts till G

Luftfuktaren har 2 fler kablar anslutna till magnetventilen och en bygel från R till H för att trycka på 24v-matningen från luftbehandlaren.

Var eller hur börjar jag problem med att skjuta för en kort?

    
uppsättning Dave Esposito 21.02.2018 15:23

1 svar

2

Problemet är att "alla G-ledningar är kopplade ihop"

Enligt Aprilaire 500 installationsguide ska den gröna ledningen gå från termostaten till G på luftfuktaren.

Sedan matas från luftfuktaren Gi till G på ugnen.

Detta underlättar funktionen "Test" för luftfuktaren som aktiverar fläkten under testet och tillåter även att luftfuktaren går i fläkt "ON" och "Cirkulera" -läget.

    
svaret ges 21.02.2018 17:05