Utanför A / C-enheten slås till när fläkten är omkopplad till ON-läge. Detta är ett problem eftersom när termostaten kräver värme slås det på fläkten som också slår på aggregatet.
A / C-enheten är inte en värmepump.
Systemet består av en Honeywell 9000 Wifi-tromostat, Traine XL1200 A / C-enhet och Aprilaire 500 luftfuktare. Alla ledningar är anslutna till liknande färger utom A / C-enheten som har en röd och vit ledning från den externa enheten som är ansluten till gul och vit i kopplingsboxen där alla termostaten är anslutna ihop. Jag kontrollerade panelen på luftbehandlaren, termostaten och luftfuktaren och trådarna är anslutna enligt följande:
Röd tråd ansluts till R och Rc
Blå ledning förbinder C
Gul tråd ansluts till Y
Vit tråd ansluts till W
Grön tråd ansluts till G
Luftfuktaren har 2 fler kablar anslutna till magnetventilen och en bygel från R till H för att trycka på 24v-matningen från luftbehandlaren.
Var eller hur börjar jag problem med att skjuta för en kort?
Problemet är att "alla G-ledningar är kopplade ihop"
Enligt Aprilaire 500 installationsguide ska den gröna ledningen gå från termostaten till G på luftfuktaren.
Sedan matas från luftfuktaren Gi till G på ugnen.
Detta underlättar funktionen "Test" för luftfuktaren som aktiverar fläkten under testet och tillåter även att luftfuktaren går i fläkt "ON" och "Cirkulera" -läget.