How många terminalstänger N / PE behöver jag verkligen?

0

Jag har köpt en väggmonterad hölje av ABB (serie Europa), och i handboken rekommenderar de speciellt utformade terminalstänger ABB 12494 för höljet. Jag kan inte ta reda på om jag behöver två av dessa staplar, en för neutral och en för skyddande jordning eller jag måste bara få en och använda den för båda? Snälla hjälp mig att räkna ut det här.

Område:

Rekommenderadterminalfält:

    
uppsättning Mike 26.03.2017 15:59

2 svar

1

Först och främst en varning. Om du inte är säker på att du arbetar med elnätet, håll dig borta från den. För säkerheten, ta alltid bort strömmen från inkommande linje genom att öppna motsvarande brytare.

Om du ser bra ut ser du att anslutningsfältet är uppdelat i 2 delar. En del för (P) rotektiv (E) jord (gul / grön) och den andra delen för (N) eutral (blå).

Du kan använda en isolerad stapel som du vill. I denna typ av anslutningsboxar bör en oisolerad stång endast användas för PE (grön / gul) anslutningar.

    
svaret ges 26.03.2017 16:13
1

Generellt sett är de neutrala (jordade) ledarna endast bundna till skyddsjord (jordning) ledare vid tjänsteingången för byggnaden. Detta är den enda panelen där du kan använda en enda kontinuerlig stapel för båda. I alla andra (del) paneler måste du använda separata staplar, och den neutrala linjen måste isoleras från väskan.

Observera dock att den montering du har visat faktiskt innehåller två separata staplar.

    
svaret ges 26.03.2017 16:20