vätsketätt
Om " LT " menar du Liquidtight flexibel ledning (metallisk eller nonmetallic), och du söker skydd mot fysisk skada. Det är inte ett alternativ, eftersom det inte är tillåtet att användas där det är fysiskt skadat.
PVC
Du måste använda schema 80 PVC, för att skydda mot fysisk skada.
Beräkna fyllning
För att beräkna ledningsfyllning för kablar behandlar du varje kabel som en enda ledare och beräknar fyllningen baserat på kabelns huvuddiameter (se upp från tillverkarens dokumentation). För Southwire® Romex® SIMpull® 12/2 med jordkabel är huvuddiametern upptagen på 410 mils.
A = πr²
A = π * ((410/2)/1000)²
A = π * (0.205)²
A = π * 0.042025
A = 0.13202543126711106084639258818232 in.²
Eftersom du använder ledningen som en ärm, och inte en komplett ledningssystem , borde du kunna fylla ledningen till 100%. Men fyllning till 100% gör det omöjligt att dra kablarna, så du vill stanna långt under det.
3/4 "Schema 80 PVC har en total yta på 0.409 in.², varav två 12/2 med jordade NM-B-kablar fyller 65% av. Beroende på hur lång ärmen är, kan det här göra det ganska svårt att dra kablarna genom.
Fill = Conductor Area / Total Area
Fill = (0.132025 * 2) / 0.409
Fill = 0.26405 / 0.409
Fill = 0.6456 = 65%
För att sätta detta i perspektiv. Om det här var två ledningar i ett komplett ledningssystem , skulle du bara kunna fylla i 31% av rörets totala yta (0.127 in.²).
Våt och fuktig plats
Om det här området kan anses vara fuktigt eller vått måste du använda kabel som är klassad för våt / fuktig plats. I så fall vill du använda UF-B-kabeln (463 mil stor diameter). Två av dessa kablar fyller 82% av ledningen, vilket gör det nästan omöjligt att dra för hand (beroende på längd).
Fill = (((π * ((463 / 1000) / 2)²) * 2) / 0.409) * 100
Fill = 82.33%