Hur många 12-2-kablar kan jag sätta i en kortslutning av ledningen?

2

Jag sätter in några nya försäljningsställen i en sluten uteplats, kör en ny krets genom vinden med hjälp av 12-2. Jag skulle vilja gå från panelen till det första uttaget, sedan till det andra och sedan den tredje. Körningen skulle vara via vinden och kabeln skulle bara exponeras på den vertikala spåret från vinden ner till utloppet.

Jag skulle vilja köra den här exponerade sektionen, ca 10 meter vertikal körning per utlopp, i ledningen. Jag föredrar att inte behöva springa flera kanaler per lådan och hoppades att jag kunde använda 3/4 "LT eller PVC - igen bara för vertikala sektionen från vinden till utloppet. Det är inte en våt eller fuktig plats, jag vill bara att den skyddas mot eventuella olyckor.

Skulle det vara acceptabelt att dra två 12-2 kabel per 3/4 "ledning åtminstone för de första 2 uttagen eller behöver jag sätta i en kryssruta längs vägen och sedan bara köra en 1/2" ner till utloppet? Jag skulle verkligen föredra att inte göra detta.

Jag vet att jag inte borde sätta kabel i ledningen för hela körningen, vilket jag inte gör. Detta är bara för exponeringsskydd och jag är inte klar över vad de bästa metoderna är.

    
uppsättning JoeWills 16.01.2017 23:40

2 svar

1

vätsketätt

Om " LT " menar du Liquidtight flexibel ledning (metallisk eller nonmetallic), och du söker skydd mot fysisk skada. Det är inte ett alternativ, eftersom det inte är tillåtet att användas där det är fysiskt skadat.

PVC

Du måste använda schema 80 PVC, för att skydda mot fysisk skada.

Beräkna fyllning

För att beräkna ledningsfyllning för kablar behandlar du varje kabel som en enda ledare och beräknar fyllningen baserat på kabelns huvuddiameter (se upp från tillverkarens dokumentation). För Southwire® Romex® SIMpull® 12/2 med jordkabel är huvuddiametern upptagen på 410 mils.

A = πr²
A = π * ((410/2)/1000)²
A = π * (0.205)²
A = π * 0.042025
A = 0.13202543126711106084639258818232 in.²

Eftersom du använder ledningen som en ärm, och inte en komplett ledningssystem , borde du kunna fylla ledningen till 100%. Men fyllning till 100% gör det omöjligt att dra kablarna, så du vill stanna långt under det.

3/4 "Schema 80 PVC har en total yta på 0.409 in.², varav två 12/2 med jordade NM-B-kablar fyller 65% av. Beroende på hur lång ärmen är, kan det här göra det ganska svårt att dra kablarna genom.

Fill = Conductor Area / Total Area
Fill = (0.132025 * 2) / 0.409
Fill = 0.26405 / 0.409
Fill = 0.6456 = 65%

För att sätta detta i perspektiv. Om det här var två ledningar i ett komplett ledningssystem , skulle du bara kunna fylla i 31% av rörets totala yta (0.127 in.²).

Våt och fuktig plats

Om det här området kan anses vara fuktigt eller vått måste du använda kabel som är klassad för våt / fuktig plats. I så fall vill du använda UF-B-kabeln (463 mil stor diameter). Två av dessa kablar fyller 82% av ledningen, vilket gör det nästan omöjligt att dra för hand (beroende på längd).

Fill = (((π * ((463 / 1000) / 2)²) * 2) / 0.409) * 100
Fill = 82.33%

    
svaret ges 26.04.2017 16:26
0

Den tumregel som jag har sett för att undersöka detta är att inte fylla ledningen mer än 40% full, men jag kan inte hitta en definitiv citering för detta. Den allmänna idén finns i kapitel 9 i NEC.

    
svaret ges 16.01.2017 23:57