Installationsguiden för ugnen visar en 40 amp krets.
Vi har precis en begagnad elektrisk ugn. Vi hade propan, men har inte längre tillgång till propan. För närvarande finns det bara ett vanligt vägguttag bakom ugnen.
Jag inser att jag måste köra en ny tråd etc., men är över huvudet så långt som vilken typ av tråd, vilken typ av brytare, etc.
Metallpanelen inuti ugnsluckan säger:
3 wire 120/208 - 240 volts - 60 Hz AC ONLY
KILOWATTS 208 VOLTS
KILOWATTS 240 VOLTS
WHIRLPOOL
MODEL RE374PXDN 0
Jag har en dubbel-30-brytare öppen i lådan. Kan jag använda det, eller ska jag få något större?
Är "3-tråd 120/208" beskrivningen av den tråd jag behöver?
Jag försökte leta upp det genom modellnumret, men det verkar inte existera. Vilken hjälp som helst uppskattas
Du behöver:
Det är vanligt för byggare att använda en 50 ampere-brytare och större ledare, för att säkerställa att kretsen kan hantera alla områden som ägaren kan använda. Men om du installerar kretsen för att stödja en viss enhet kan du kanske använda en mindre krets.
Det är vanligt att använda aluminiumledare för intervallkretsar, eftersom det är lite billigare när du börjar använda större ledare. Typ SE-kablar (serviceingång) är vanliga för kretsar, eftersom det ofta är lättare att dra en kabel än enskilda ledare.
På lekman. Gå till elförsörjningsaffären eller hårdvaruaffären. Berätta för dem vad du gör, och be om:
Installationsguiden för ugnen visar en 40 amp krets.
Använd bara romex 8/3 med mark eller 8/2 så att du får din heta nuetral och jord och det gör 40 ampere. Ta en 2pole 40 eller en "dubbel 40" som du säger