Första kontrollen, som @ Tester101 påpekar, är att du har anslutit ledningarna till LINE terminalerna på GFCI-behållaren. Det kommer också att ha LOAD-terminaler, vilket skulle gå till andra försäljningsställen som du skulle vilja mata från (och skyddas av) detta GFCI. Men det verkar inte som om du har någon av dem.
Nästa ska du försiktigt använda din multimeters kontaktkontakter för att mäta spänning på linjerna:
-
Om du mäter cirka 120 V mellan de svarta och vita ledningarna som leder till GFCI, och de här kablarna går in i LINE-terminalerna i behållaren, ska behållaren vara test / återställbar och kunna visa 120V när du testar mellan plug-in-luckorna på framsidan. Om du har 120V vid LINE-terminalerna och inte på framsidan är behållaren defekt.
-
Om du inte har 120V mellan de svarta och vita ledningarna är din krets avstängd eller skadad. Du måste undersöka ledningarna för att bestämma vad som är fel. Din icke-kontakt tester kan ha gett dig en vilseledande indikation; kontakttestaren är mer auktoritativ här.
-
För att identifiera den "sanna" neutralen, mäta spänningen mellan en isolerad ledning och den nakna jordtråden. Neutral och säkerhetsjord bör ha nollspänning, eftersom de är bundna i din elektriska elpanel. Så du borde ha 120V mellan svart och vitt; 120V mellan svart och markerat; och 0V mellan vitt och markerat. Om du har 120V mellan vita & svart men 0V på svart / jord och 0V på vit / jord, då är din jordledning inte ordentligt ansluten.
Slutligen bör du köra en liten längd av ledig tråd mellan jordbunt i den här rutan och jordskruven på din strömbrytare så att omkopplarens metallkomponenter är jordade.