Vad kan jag göra om högt vatten tryck som orsakar läcka?

8

En av våra duschar har en intermittent läcka, och jag har funderat på att det händer när varmvattenberedaren är på. Det finns ingen expansionstank på kalltillförseln för vår varmvattentank, så jag antar att det ökade trycket medan värmaren är på orsakar läckan.

Jag hämtade en billig vattentrycksmätare och mätt det kalla vattentrycket vid ett slopavlopp i källaren vid 100 psi. Förmodligen blir det ännu högre när vattenvärmaren är på.

Jag hade tänkt att en expansionstank skulle lösa detta problem, men nu verkar det som att vattentrycket är bara för högt i allmänhet. Behöver jag något annat? Ska jag bara reparera / byta duschkranen och lämna trycket ensam?

EDIT: Det finns definitivt ingen tryckreducerande ventil inuti huset där vattentjänsten går in. Vår vattenmätare ligger utanför nära gatan, under ett tunn brunnsskydd. Kan PRV vara där också? Jag kunde inte hitta ett uppenbart sätt att komma in i det, kanske jag behöver en krångel eller något? Kommunal vattentjänst installerades nyligen på denna fastighet; före det var det på brunnsvatten.

EDIT 2: Jag har uppmätt den kalla linjen så hög som 170 psi medan varmvattenberedaren är på. Så klart är detta alldeles för högt.

Min mätare ligger vid gatan, under detta omslag (handskar för skalan):

Är det möjligt att det finns en PRV där? Jag kunde inte lura locket med en skruvmejsel. Behöver jag en specialnyckel för en av dessa beslag för att komma in där? Ska jag ens öppna den där saken?

    
uppsättning Hank 15.10.2012 21:18

2 svar

7

Om du befinner dig på ett kommunalt system och har högt tryck så har du sannolikt redan en tryckreduceringsventil (PRV) installerad nära din vattenmätare. Den internationella VVS-koden kräver PRV på någon vattenförsörjning över 80psi. Om så är fallet kan din PRV bara behöva justeras. När de åldras kan våren som reglerar enhetens funktion mjukna. Eller det kan vara felaktigt och behöver repareras eller bytas ut. Om du inte har en, måste du ha en installerad.

Om du är på egen brunn med en trycktank, måste tryckbrytaren som styr pumpens avverkning behöva justeras. Andra typer av system bör ha liknande arrangemang för att kontrollera tryck.

Hur man justerar en PRV. Det finns typiskt ett klockformat hus med en justerskruv och låsmutter på toppen. Lossa låsmuttern och vrid justeraren moturs med en liten mängd. Justeringen kan vara ganska känslig. Använd kranarna och toaletterna i ditt hus så att systemet kan jämföras med den nya tryckinställningen. Ta en ny tryckläsning. Hur mycket det ändrats ger dig en uppfattning om hur mycket mer anpassning som behövs. Typiska systemtryck för vatten bör ligga någonstans i 40-60 psi. Skjut för de höga 50-talet.

Om PRV-kontrollerna levererar till ett brandsprinklersystem (det normalt inte borde) måste du kontrollera med en brandskyddsmedlem för att avgöra om och hur mycket du kan minska tillförselstrycket.

Om du behöver en ny PRV, kolla med din kommun, de erbjuder ibland rabatter som hjälper till att mildra en del av kostnaden.

    
svaret ges 15.10.2012 22:34
3

Om ditt vattentryck alltid är högt behöver du en PRV, som bcworkz föreslår (+1).

Om ditt vattentryck ökar väsentligt när vattenvärmaren är igång, behöver du en expansionstank. Min misstanke är att nya mätare installeras av kommuner (ofta för avläsning av fjärrmätare) inkluderar kontrollventiler. Så människor som aldrig hade detta problem tidigare kan uppleva det efter att deras mätare har ersatts.

Om du har högt vattentryck hela tiden och det ökar väsentligt när vattenvärmaren är igång, behöver du både (en PRV och expansionstank).

    
svaret ges 16.10.2012 12:59